分户计量实行多年,单双管系统各说纷纭,各位搞水暖的仁兄咱们列个专题讨论一下好吗?论据最好充分,说服力强.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-1-29 20:39:16 | 显示全部楼层
各位同行:你们好!前一阶段我设计了了一个分户热计量的单管跨越式,但建设单位不想用管道埋地方式,于是便将其改成了一个双管上分式分户热计量,但是实际证明其采暖效果不好,有些暖气片采暖效果很不好,也就是造成了水平热力失调,对于这种情况不知你们有什么好的方法。欢迎大家指教,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-30 16:23:53 | 显示全部楼层
自搞设计以来,所有住宅基本全部用下分式分户计量系统,有单管,双管,跨越管.但单管不能实现分室控制,故目前已不使用,跨越式系统水力计算太复杂,一般不使用,最保险的用双管系统.管道做好保温埋于垫层.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-2-2 19:58:48 | 显示全部楼层
双管系统计算较简单,不会出现水平失调,且易于控制室温.单管计算复杂,且容易出现水平失调,不利于控制室温.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-7 19:15:52 | 显示全部楼层
水平失调热力计算是一方面,我认为提高控制水平更重要,双管系统分支较多PP-R管施工水平不一,质量不容一保证
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-8 10:29:18 | 显示全部楼层
管道设计一般要尽量减小主管阻力,增大散热设备及其旁路的阻力,这样便于系统稳定。另外,双管系统一般采用同程式,减小了水力失调。单管跨越最多连接6组散热器,连接太多,温降大,最后一组散热面积增大,而散热效果并不好
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:37 , Processed in 0.172319 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表