找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: 不怕难

[求助]:大型污水处理池怎么做?急死我了!!

[复制链接]
发表于 2004-3-12 18:30:49 | 显示全部楼层
听不太懂。伸缩缝应该是把缝两部分完全隔开了呀?如果要考虑,应该考虑的是两侧变形是否超出缝的承受能力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-12 20:13:36 | 显示全部楼层
底板根据每格水池平面尺寸的长宽比分为单向底板或双向地板,对本工程而言,为单向底板,顺短跨方向取单位截条,按多跨梁计算,那么,伸缩缝应设于跨中还是跨端呢,我个人认为跨中较好,因为剪力较小,跨中受力较小(就本工程而言)。看法是否正确,请前辈们指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-17 20:17:50 | 显示全部楼层
关于底板的计算
这么大的水池,底板应该采用弹性地基板计算,取1m截条,但由于设伸缩缝(一般伸缩缝不能传力和弯矩),故隔墙和侧壁不能作为底板的支座,隔墙和侧壁重量作为荷载传到底板上。
伸缩缝最好设置在中间,版主已经说过,这样可以尽量减少出现单向悬臂板的情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-5 22:36 , Processed in 0.222986 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表