[求助]:紧急求助:电气预埋管路和粱、柱的位置?

[复制链接]
发表于 2004-3-8 17:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
今天施工单位将电气预埋管路贴着粱、柱的钢筋外壁绑扎,我们认为不合适,因为:粱、柱的外壁隔着20mm的混凝土垫块就是模板了,而管径都是18mm,拆模后很容易露出来,单施工单位说,电气管路的预埋在内、外等没有规范,这样也符合要求。是这样吗?
谢谢解答!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-9 03:55:31 | 显示全部楼层
我认为、预埋电管不能影响梁柱钢筋的混凝土保护层厚度,应该埋设于主钢筋内侧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-9 23:02:37 | 显示全部楼层
保护层仅有2mm是违反规范的,让他做里面去