深圳市民用建筑设计技术要求与规定
室内计算参数及冷负荷估算指标表
项目

房间功能        夏季室内计算参数        负荷估算指标
(W/m2)
        温度
(℃)        相对湿度
(%)        新风量 m3/h•人        允许噪声级
dB(A)       
                        适当        最小               
办公室        高        23~25        ≤55        50        25        45        210(180kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        25        18        50        175(150kcal/h)
客房        高        23~25        ≤55        50        30        35        175(150kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        35        18        45        150(130kcal/h)
商场        首层        24~26        ≤65        20        12        55        290(250kcal/h)
        其它层        24~26        ≤65        20        12        55        255(220kcal/h)
餐厅        高        22~24        ≤65        30        25        55        465(400kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        25        20        60        400(350kcal/h)
宴会厅        高        22~24        ≤65        30        25        50        520(450kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        25        20        50        480(420kcal/h)
多功
能厅        高        22~24        ≤65        35        20        55        460(400kcal/h)
        一般        23~25        ≤65        33        18        55        350(300kcal/h)
大堂        高        24~26        ≤65        20        15        55        255(220kcal/h)
        一般        25~27        ≤65        17        13        55        210(180kcal/h)
中庭        高        24~26        ≤65        12        9        55        405(350kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        12        9        55        350(300kcal/h)
康乐室        高        23~25        ≤65        30        20        55        295(250kcal/h)
        一般        24~26        ≤65        30        20        55        210(180kcal/h)
会议室        高        23~25        ≤65        60        25        35        350(300kcal/h)
        一般        23~25        ≤65        40        25        40        235(200kcal/h)

注:1、冷负荷估算指标中单位面积指单位空调面积。
2、空调面积指空调送风或回风所覆盖的区域面积。

5.2 通风、空调系统及节能
5.2.1 整体式空调器及空气处理机系统的新风量应可调节,新风进口面积应能满足过渡季节增加新风量运行的要求。
5.2.2 空调系统应考虑空气量的平衡,当过滤季节使用大量新风时,室内正压不应超过50Pa。
5.2.3 高在空间建筑物的空调宜采用分层空调方式。
5.2.4 在冬季需采暖的高级民用建筑,当采用全空气系统时,其空调系统应采取加湿措施。
5.2.5 高层民用建筑空调水系统中采用的空调设备及配件应保证其承压能力不小于其工作压力。
5.2.6 高层民用建筑空调系统供水高度在150m以下可采用“一泵到顶”的供水方式。
5.2.7 属于下列情况之一的中央空调系统,其冷水系统可采用一、二次泵系统,二次泵宜采用变频调速装置:
     ──系统冷负荷较大;
     ──各并联环路阻力相差较大;
     ──区域性中央供冷的中央空调系统。
5.2.8 采用集中冷却的水源热泵空调系统,冷却水泵应采用变频调速装置。
5.2.9 需设空调的群体建筑,高层建筑群或小区等,条件具备时,可考虑设置区域性中央空调。
5.2.10 条件具备时,末端设备宜采用变风量系统。
5.2.11 在需独立经济核算的中央空调系统中,其冷水系统各分支环路上应设置热流量装置进行计量。
5.2.12 在允许的条件下,空调系统宜采用冷、热回收技术措施。
5.2.13 空调系统的冷水管及风管的保温材料应按经济厚度进行计算选用,并标明其导热系数、密度及相应的厚度要求。
5.2.14 应根据建筑的规模、等级及运行管理的技术力量综合分析、比较后确定空调的自控水平,有条件的地方宜设置计算机控制系统。

5.3 空调设备的选型
5.3.1 面积超过1500m2的办公楼或客房规模超过40间的旅馆建筑,需设空调时,其空调冷源应采用冷水机组。
5.3.2 压缩机冷水机组的形式应根据单机冷量的大小进行选用:
     1000kW/台以下宜选用螺杆式;1400kW/台以上宜选用离心式;1000kW/台至1400kW/台可根据情况选用螺杆式或离心式,不宜选用往复式。
5.3.3 冷水机组台数不宜小于2台,单机制冷量的大小应合理配置。
5.3.4 末端采用风机盘管机组时,冷量宜按中档负荷能力选用。
5.3.5 窗式空调器、分体式空调机应安装在建筑预留位置上。凝结水应有组织排放。
5.3.6 在民用建筑中,宜选用超低噪声冷却塔。
5.3.7 在配置冷水机组的冷却塔时,宜按制冷主机冷却水量的1.25倍选型。
5.3.8 冷却塔补水量按系统循环水量的2%~3%计算。

5.4 消声、隔震及环保
5.4.1 压缩机制冷机组应选用符合环保要求的制冷剂:R134a、R123及R22,首选R134a、R123。
5.4.2 安装在楼板的压缩式冷水机组除机组所带的减震器外,应做“浮筑”隔振地面,水泵应做隔振台座。
5.4.3 离心通风机应做减振台座,吊装的通风机应采用减振吊架。
5.4.4 对周围环境噪声影响的制冷机房、整体式空气调节器机房,空气处理机房及平时使用的风机房应采取吸声及隔声措施。

5.5 防排烟与通风
5.5.1 地下汽车库、摩托车库和自行车库的排烟量应按换气次数不小于6次/小时计算。
5.5.2 需排烟的内走道,排烟量应按每平方米面积不小于60m3/h计算,其计算面积应为走道面积与最大一个房间面积之和,排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,排烟口平时应关闭,火警时仅着火层排烟口打开。
5.5.3 对于可利用车道等进行自然补风的地下车库,可不设机械补风系统。
5.5.4 当防烟楼梯间及其前室均需机械防烟时,可以采用只对防烟楼梯间送风而不对前室送风抆式,送风量参见《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)表8.3.2。
5.5.5 需正压送风的前室,其送风口宜采用常闭型,火警时开启着火层及其上、下各一层的送风口。
5.5.6 避难层(间)内设置的正压送风机,其吸风口不应设在避难层(间)内,所有通过避难层(间)的风管应做防火保护。
5.5.7 地下室的制冷机房和水泵房可只设排风系统,不设机械排烟系统。
5.5.8 变配电室、柴油发电机房应设独立的通风系统,若采用气体灭火时,通风系统必须停止运行且通向该房间的所有通路均应相应密闭,并在气体灭火后能把室内废气排至室外。
5.5.9 地下汽车库排烟风机应设在独立的排烟机房内,多个不同功能房间合设的排烟风机宜设在独立排烟机房内。
5.5.10 排烟风机进出口的软接头应采用不燃材料制作。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-8 17:13:53 | 显示全部楼层
很好 我建议大家都把自己所在地区的技术要求与规定传到论坛上
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-9 19:37:28 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的建议,大家互相交流一下。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 10:18 , Processed in 0.198897 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表