请问人防地下室布桩时要不要考虑等效人防静载?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-26 03:33:40 | 显示全部楼层
根据人防规范GB50038-94:
   4.5.17   当防空地下室采用桩基且按单桩允许承载力设计时,除桩本身应按计入上部墙,柱传来的核爆动荷载的荷载组合验算强度外,底板上的等效静荷载标准值按下列规定确定:
    1。在非饱和土中,为端承桩时,底板可不计等效静荷载标准值;
          为非端承桩时,底板的等效静荷载标准值,6级取12kn/m2
         5级取25kn/m2
    2.  饱和土中,底板的等效静荷载标准值,6级取25kn/m2
         5级取50kn/m2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-3-26 22:41:45 | 显示全部楼层
你这是算桩抗浮时用的吧.我总觉得这条规范语焉不详:前面说的是桩的强度,后面又谈桩抗浮.
因为底板等效静载对桩的强度是有利的呀.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-31 12:59:09 | 显示全部楼层
二楼说的是计算底板时要用的荷载。
桩基础设计是一般还是按照上部计算的柱底轴力(D+L)布置桩基。起控制作用的是正常使用下的荷载,地震来时桩承载力一般情况下还要提高呢(见《抗震》4.4.2-1)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-1 21:57:50 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]你这是算桩抗浮时用的吧.我总觉得这条规范语焉不详:前面说的是桩的强度,后面又谈桩抗浮.
因为底板等效静载对桩的强度是有利的呀. [/B]

验算桩的抗浮时,是不考虑活载的。人防荷载也是一种活载
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 09:39 , Processed in 0.474763 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表