[求助]:大家认为是对的吗?悬挑梁中下部钢筋要按受压构件的最小配筋率配,三级框架中

[复制链接]
发表于 2004-3-27 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在一个项目中抗震审查办公室有一条意见:大家认为是对的吗?
悬挑梁中下部钢筋要按受压构件的最小配筋率配,三级框架中要满足大于上部钢筋的0.3。
我认为它不受拉力,配2个14足够了(不管梁截面多大,不必满足大于上部钢筋的0.3)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-3-28 18:12:28 | 显示全部楼层
按照抗规的解释:梁底面的钢筋可增加负弯矩时的塑性转动能力,还能防止在地震中梁底出现正弯矩时过早屈服或者破坏过重,从而影响承载力和变形能力的正常发挥。
另外根据电算的结果弯矩图可以看到,挑梁根部下部也有正弯矩的,所以个人认为挑梁下部钢筋还是应该遵守抗规6.6.3条为好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-3-28 22:14:37 | 显示全部楼层
悬挑梁中下部钢筋与框架梁下部在地震力的作用下的受力机理是不一样的,所以不能按框架梁的下部配筋要求来设计
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-22 16:02:37 | 显示全部楼层
抗震这玩意有时是说不清的,平时用二根14是没问题的抗震时就难说了。加大点没坏处。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!