我在建模时,通常把楼梯梁按错层梁输入,这样在TAT计算时就出现了弹性节点,以致算得的错层梁经常弯矩配筋大的离谱,比如3.6米开间的楼梯间,楼梯梁取250*400,结果算得弯矩299KN.M.太夸张了,而人为取消了弹性节点后计算基本正常.
    但我不知"取消弹性节点"的做法是否合理,毕竟边跨楼梯间处节点是不符合TAT的楼板无限刚假定的大前提的,"设为弹性节点"有一定道理,但算得的结果太夸张了,不知编辑和各位同行有无遇到类似问题,敬请指点一二.先谢了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-3 15:42:47 | 显示全部楼层
TAT和SAT都不能计算层间梁。在PK里计算可以。