找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 687|回复: 3

[求助]:排架厂房外维护墙的处理

[复制链接]
发表于 2004-4-10 13:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近我做一个18米跨混凝土柱排架厂房,10吨吊车,外维护墙为370厚砖墙,外贴250,内镶120,墙下单独作的条形基础,不知这样做可以吗?柱的变形对墙影响大不大?柱的位移应限制在多少以内?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-20 18:55:35 | 显示全部楼层
1 外墙370倒没什么问题,但“外贴250,内镶120”不好。
建筑抗震设计规范GB 50011-2001:
  13.3.3 ......
      3 单层钢筋混凝土柱厂房的砌体隔墙和围护墙应符合下列要求:
      1)砌体隔墙与柱宜脱开或柔性连接,并应采取措施使墙体稳定,隔墙顶部应设现浇钢筋混凝土压顶梁。
  2)厂房的砌体围护墙宜采用外贴式并与柱可靠拉结;不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙采用砌体时,不应直接砌在低跨屋盖上。
另外有可能影响柱间支撑的设置(空间上有冲突)。
2 墙下单独作条形基础是可以的,但应尽量采用基础梁的形式。柱的荷载较大,而自承重墙的重量较轻,两者基础沉降值往往相差较多,处理不当会造成墙体开裂,影响使用。采用基础梁可以减小厂房排架与墙体间的不均匀沉降,避免墙体开裂。外墙基础梁一般设于边柱外侧,基础梁顶面至少低于室内地面50MM,基础梁底部距土层表面应预留100MM左右空隙,使基础梁可以与柱一起沉降。寒冷地区梁下敷设一层松软材料,防止冬季冻土上升将梁顶裂。基础梁一般直接放在柱基础杯口上即可,但8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,砖围护墙下的预制基础梁应采用现浇接头,并采用锚筋等加强连接。当另设条形基础时,在柱基础顶面标高处应设置连续的现浇钢筋混凝土圈梁,其配筋不应少于4φ12。
3 对于排架,多遇地震作用下的抗震变形验算要求,即其楼层内最大的弹性层间位移要求规范中没有要求,只有结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移要求。建筑抗震设计规范GB 50011-2001 5.5节(略)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-21 10:53:31 | 显示全部楼层
问一个比较低级的问题:排架结构的抗震等级怎么区分啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-15 13:36:02 | 显示全部楼层
见抗震规范
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报