找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: SHORT

[讨论]:传炒中的天正5.5新版本d021016究竟有什么改进?

[复制链接]
发表于 2002-11-15 11:00:35 | 显示全部楼层
最初由 SHORT 发布
[B]三维散水有问题!
应离墙600,实画却是离二维散水线外600!请问金箭,这是怎么回事? [/B]


提问“点取外墙一侧时”没有点对方向。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2002-11-15 12:42:13 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布


提问“点取外墙一侧时”没有点对方向。


不太明白,能说详细些吗?不就是在点取二维散水线边上的墙线吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-18 13:10:04 | 显示全部楼层
“请点取最近的外墙的一侧: "

在散水线的内侧点一下。制作三维散水的时候,需要你给出提示外墙在散水线的哪一侧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2002-11-18 20:03:13 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
“请点取最近的外墙的一侧: "

在散水线的内侧点一下。制作三维散水的时候,需要你给出提示外墙在散水线的哪一侧。


呵……,应该是最近外墙的内侧随便一个地方啊,成了!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-20 10:01:06 | 显示全部楼层
哦,象个补丁???
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2002-11-20 11:19:55 | 显示全部楼层
2002-10-16,TArch5.5(Build021016)更新列表
1.改错:体量模型的基本形体和放样形体布尔运算后,【编辑实体】发生致命错误
2.改错:多行文字查找第一个字符时,崩溃
3.改错:路径或截面pline有重合顶点时,路径曲...
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-5 19:07:46 | 显示全部楼层
我是先下载了天正5.0以后升级到5.5的,不知道是不是真正的5.5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-9 11:12:15 | 显示全部楼层
天正建筑5升级历史

-------------------------------------
2001-11-30,TArch5.0(Build011130)更新内容
-------------------------------------
1 改进:钢筋混凝土填充图案的墙柱捕捉很慢
2 改进:封闭的路径曲面的二维视图,不应当有斜线
3 改错:坐标点的对象编辑有错
4 改错:作法标注“互锁按钮”不正确
5 改错:阳台搜索错误,特别是首末端沿着一直墙时

6 改进:半开的三维卷帘门,没有设置好图层
7 改进:三维窗库有一常用样式,玻璃位置不合适(光盘完整的安装方式)
8 改进:门窗套命令应当自动设置外墙
9 新增:【工具】-【立面UCS】命令
10 改进:更新Excel有问题,干脆去掉,只有新建Excel表单

11 改错:右键『修墙角』失灵
12 改进:3DFACE带厚度的曲线没有生成建筑立面
13 改错:自动生成立面有退出系统的情况
14 改错:自动生成立剖面,当对齐点不在0点时,轴线位置不正确。自动剖面无法生成
15 改进:自动生成立面或剖面,尺寸箭头斜线的粗细不合适

16 改进:Windows NT/2000下的Power权限的用户无法安装和使用
17 改错:有合并单元格时,增加表行导致退出
18 改错:对已经合并的单元格再次合并,出现不正确的结果
19 改错:表行特性修改后最后一行不立即更新
20 改错:右键菜单的异形立面不管用

21 改进:生成立剖面时应当处理楼梯的图层
22 改进:自动生成立剖面提供忽略栏杆的选项
23 改错:插入柱子对话框在『粗线显示』状态下,没有预览
24 改进:带窗套的窗的二维画法不正确
25 改错:转角窗不能在底标高不为0的墙上插入

26 改进:门窗插入不恰当的验证高度方向,插入门窗时,在底标高不为0的墙上,窗台高度有误
27 改错:规模复制中发生墙和门窗关系错误
28 改进:『插柱』结束时,必须回车,否则柱墙不自动剪断
29 改错:在UCS下,『两点轴标』无效,『逐点轴标』总在一侧
30 改错:由Excel导入的表格,标题高度和可见性不正确

31 改进:特性编辑窗口在浮动状态下可以编辑对象特性了
32 改进:屏幕菜单可以浮动并修改尺寸
33 改错:标高的对象编辑,回车不接受默认值
34 改错:弧段阳台相切之处经常错误,镜像后弧向反了


--------------------------------
2002-2-25,TArch5.0(Build020225)更新列表
--------------------------------
1.改错:VBA转出Excel程序有错误,在Excel XP下不能正常运行
2.改错:圆弧轴网在UCS下的标注有问题
3.改进:消除重线的加速
4.改错:注坐标点不能接受键盘键入的坐标
5.改错:依次建立文字样式HZ_1, HZ,单行文字和图名标注对话框中无法选用HZ,多行文字对象编辑时HZ总被显示为HZ_1

6.改错:查询本层面积时,不恰当的扣除内部的柱子面积       
7.改错:在图纸空间点取视口,按右键导致崩溃       
8.改错:对内墙加门窗套,如果对象捕捉开启,则程序崩溃
9.改进:阳台和台阶绘制轮廓线时,完成弧段后自动转直段
10.改进:多段线交并差后能保留原来的属性

11.改错:墙上有拱型窗时,分解成为ACIS实体不正确
12.改错:含弧段的台阶、扶手、路径曲面、栏杆镜像后弧段反了
13.改错:顶层楼梯扶手不正确
14.改错:ACAD2000i下相机透视图,夹点移动改视图导致崩溃。
15.改错:acad.pgp简化命令,"连注标高"误写为"LZBZ"

16.改错:工具--PL线编辑--并集和交集,状态条对简化命令的提示二者做反了(BJ与JJ)
17.改错:右键菜单启动“两点轴标”,“前接轴网时”自动退出命令
18.改错:坐标点标注未转成m单位后进行标注
19.改进:天正尺寸标注支持m制标注,即支持标注样式中的测量因子(Mesurement Scale),把系数设置为0.001即以m单位进行标注显示
20.改进:天正角度标注需要支持度分秒的格式,在标注样式中设定

21.改错:启动门窗二维原型时,如果当前层不是0层,则不能顺利的完成原型入库
22.改错:弧墙上满墙插窗时三维玻璃太短
23.改错:弧墙上满墙插窗时三维墙有缺角
24.改进:弧墙上的转角窗三维表示
25.改进:弧墙没有窗户或只有弦窗时,可以分解为ACIS实体

26.改错:墙底标高参差不齐时,转角窗的创建有错误
27.改错:当墙段接头存在微小的误差(如10mm)时,房间搜索可能失误
28.改进:圆弧轴网角度标注,把标注半径设置到最近一侧的圆弧轴线上,这样能够正确的切换成弦长和弧长标注
29.改进:折断线stretch 的时候,可以正常拉伸
30.改进:尺寸检查开关变化时,立即更新

31.改进:阳台、台阶对邻接墙柱的搜索提高成功机会
32.改错:用Options改变比例时,状态条没有更新显示
33.改错:柱子的对象查询,截面积和侧面积反了
34.改错:当墙角有柱子时,墙体的体积计算有误差

35.改进:弧墙顺序插入时按照基线弧长进行定位       
36.改进:创建完全水平的指向索引和剖切索引,拖动过程不合理
37.改进:矩形电梯井有转角时,在WCS也可以插入电梯
38.*改进:日照程序全面升级
   (1) 原先的【等照时线】在多栋建筑物构成的小区,与实际有较大出入
   (2) 【等照时线】和【多点分析】的运算速度大大提高
   (3) 支持包含弧段的建筑轮廓
   (4) 【算日照窗】给出详细表格
         

--------------------------------
2002-5-10,TArch5.1(Build020510)更新列表
--------------------------------
1.新增:【设置观察】-【简单渲染】,利用AuotCAD渲染功能快速渲染。材质设定在文本文件tch.mat中描述
2.新增:【图块图案】-【图块改层】,为其他渲染软件服务。
3.新增:紫光输入法工程词库文件,在TArch5\sys\usr_vocable.txt,可以导入紫光拼音用户词库,输入专业词汇更快捷
4.新增:【立面】-【门窗参数】,改门窗尺寸和位置
5.新增:【符号标注】-【坐标检查】,总图坐标修改自动化

6.新增:【图块图案】-【生二维块】提供了三维图块自动含二维视图的多视图图块,在室内布置中有重要意义
7.新增:【图块图案】-【取二维块】提取多视图块的临时二维图块,可以通过在位编辑(RefEdit)它来修改多视图块的二维视图
8.新增:【工具】-【图形切割】,以便形成房间大样
9.新增:【门窗】-【加门口线】
10.新增:【尺寸标注】-【弧长标注】,弧长标注无需先经过角度标注再转化了


11.改进:格式刷对天正对象特有的特性起作用了
12.改进:生成立面提供不区分内外墙的选项
13.改进:在有天正图块的图形中,STRETCH时,图块(还有楼梯)均不恰当地发生变化。
14.改进:标准坡顶对pline图层要求太苛刻
15.改进:门窗原型ZOOM到合适的位置

16.改进:轴圈采用Complex之外的样式时,现在对绝大部分字体都可以对中了
17.改进:附加轴号的符合最新规范
18.改进:墙角有柱子时,墙线会可能被不恰当的截断
19.改进:在A2002下布局切换时,比例状态未能更新,而在A2000下则正常
20.改进:自定义标注样式,支持前后缀设定,这样可以自动加M等单位。

21.改进:选项设置中的门窗和墙的模数,在下次启动时可以恢复最近的设置
22.改进:Options对话框标注箭头提供“细线”的选择
23.改进:先选择然后再执行命令的话,若选的物体特多,按esc键取消等待时间非常长
24.改进:凸窗上下板厚厚度不够,厚度由20改为100
25.改进:改善钢筋混凝土的墙柱绘制顺序,细线方式边界美观化

26.改进:如果已有的墙不在默认的墙层上,绘制新墙导致已有的墙变为默认的墙层
27.改进:造型工具--厚线变面,有宽度的线变为多个面围成的pface
28.改进:图块很多时候打印速度慢
29.改进:对话框上的门窗编号栏拓宽,以容纳更长的门窗编号
30.改进:平行邻接2墙体的三维视图的邻接线自动不可见,墙角顶部视图恰当的隐藏线条,以利于美观和渲染。

31.改进:对象特性表,墙体特性增加顶面、底面可见性的属性。全局设定“层间线”控制是否显示。
         这样在楼层组合时,(不分解为ACIS实体时)可以自动消除层间线。
32.改进:墙体绘制对话框,左墙/右墙提供0宽度选择
33.改进:标高基线和引线的状态予以保留
34.改进:门联窗和子母门验证大门的宽度是否超出总宽
35.改进:【立面】-【构件立面】增加顶视图选项,并且生成速度提高数十倍

36.改进:弧长标注符合国标
37.改进:常见问题,修改“Q12.如何把TArch5绘制的图形放到米制单位的总图中”,
         增加“修复错误”和“竖排文字”和三维文字(文字书写-分解-线面加厚)等
38.改进:阳台地面和栏板的图层分开,以便三维更加美观
39.改进:布置洁具的对话框可以双击挑选
40.改进:不同材料的墙的接头(如玻璃幕墙和砖墙)的自动处理更加合理。

41.改进:柱子对象增加校核(Audit)功能,对先前的版本mirror造成轮廓线方向不合适,予以修复
42.改进:楼层表提供右键菜单,以便更容易删除错误的记录
43.改进:图块插入和对象编辑能够锁定长宽按相同的比例缩放,并且可以输入尺寸,还可以形成多视图块
44.改进:门窗特性表中增加“上层门窗”特性
45.改进:立剖面生成时利用了墙顶和墙底可见信息

46.改进:立面门窗库内的图块基点不合适,而且都有一个无效的图层(光盘安装更新)
47.改进:单点、多点、阴影轮廓支持园形建筑
48.改进:日照窗插入后,以便立面可以看到窗号
49.改进:重排窗号提示起始窗号
50.改进:日照程序的文字不再出现莫名其妙的厚度

51.改进:日照单点分析无需经过慢速的阴影轮廓分析,加快速度
52.改进:天正5.0的另存旧版及分解对象命令对柱子的处理存在问题,处理后的柱子没有边框线(仅一实心块),
      打印时墙线为粗线,而柱无边框线则柱子凹陷了1/2墙线宽。柱子空心状态下应当维持原来的样子。
53.改进:分解对象-转成ACAD内定格式,而不考虑天正3.x的转化。
54.改进:阳台底板和栏板图层分开
55.改进:考虑到消隐速度的提高,TMaxFace变量默认值加大

56.改进:尺寸标注的角度标注的箭头太小了,而半径标注箭头太大。现在统一合适的大小
57.改进:原先折断线Z型尺寸太小,现在加大一倍
58.改进:日照建筑默认为兰色不好看,改为41号颜色
59.改进:逐时显示对隐隐轮廓起作用了
60.改进:Line/Arc/Circle/封闭Pline/不封闭Pline的右键菜单更加合理

61.改错:柱子镜像后,向内加粗方向反了。
62.改错:在多个布局下,布局切换时,线型比例发生错乱。
63.改错:动态坐标下,坐标符号的移动和复制有错误
64.改错:旧版1:100的图转5.0后,再另存旧版后,尺寸的箭头比正常值大100倍
65.改错:实体转面后图层没有维持原来的图层

66.改错:门联窗对象编辑未能正确取出门宽和窗高的参数
67.改错:天正尺寸对象,如果颜色设置为byblock,导致AutoCAD2002打印崩溃 ,AutoCAD 2000则无此问题
68.改错:文字角度不为0时,文字屏蔽的区域不合适
69.改错:含弧段的台阶阳台的镜像仍然有错误
70.改错:默认情况下角度标注缺少度符数号(Build020228)引起

71.改错:插入天正图块时,按[S]/[D]镜像,Z轴反了,即三维物体倒置了
72.改错:带基线的标高符号复制后,基线长度不一样。存盘打开后基线长度总是恢复到系统默认的长度
73.改错:偏心墙体,基线偏移墙体太多后,不能正确标注门窗
74.改错:含弧段的建筑的阴影轮廓在某些时刻有错误
75.改错:日照单点分析,标高不为0时有错误

76.改错:日照窗的计算按北京规范, 结果不正确. 窗号顺序与默认顺序不一样时,输出表格未能按窗号排序。
77.改错:角度标注变比例不正确
78.改错:箭头引注弧段镜像后不正确
79.改进:取消尺寸按点取文字判断待取消的尺寸区间
80.改进:图名标注与文字标注历史资料分开

81.改错:重合墙可能导致系统崩溃
82.改错: 引出标注的文字框字数受限制
83.改错: 墙高设为0,死机
84.改错:标准坡顶,其中异形双坡屋顶不能做
85.改错:多个pline进行线面加厚时有错误

86.改错:引出标注,夹点点中,然后右键移动,动态拖动过程显示不正确,拖动完全后正确
87.改错:含天正对象的图块,在某些情况下不能正确地转化为旧版
88.改错:阳台对象编辑对话框,有梁高时,可编辑状态不正确
89.改错:天正5.0立面生成时阳台按轮廓生成或指定一立面阳台时自计算栏板高度却没有计算从阳台楼板及梁的厚度。
90.改错:当AutoCAD系统变量Target的z坐标不为0时,修墙角和图形裁剪的矩形显示不正常。


2002-8-29,TArch5.5(Build020829)更新列表
***新特征
一、参数化实体造型系统
二、整体消隐立剖面生成
三、文字查找和替换
四、AutoLISP开发接口
五、智能线图案
六、全屏视图观察
七、构造柱

1.新增:插入构造柱命令,【柱子】-【构造柱】
2.新增:与“栏杆造型”相同的方法来构造线图案,因而可以反复编辑
3.新增:楼梯自动加扶手以及【扶手连接】
4.新增:【图案加洞】和【图案减洞】
5.新增:【设置观察】-【视口满屏】

6.新增:【设置观察】-【视图存盘】
7.新增:【城市数据】,日照分析程序城市的创建和修改
8.新增:文字查找替换功能,【文字表格】-【查找替换】
9.新增:体量建模系统,【体量建模】下各个菜单
10.新增:【设置观察】-【局部可见】

11.改进:“隐藏层间线”保存在DWG,这样可以让标准层有层间线,而组合模型无层间线
12.改进:路径曲面特性表可以修改顶点和顶点角度以及2D/3D选择
13.改进:扶手特性表可以修改顶点和顶点角度
14.改进:环绕动画和穿梭动画时应当隐藏路径和目标曲线
15.改进:轴线裁剪加“取齐”功能

16.改进:改变比例和Audit速度提高数倍
17.改进:布图定义视口后,自动锁定视口,以免无意改变ZOOM的比例
18.改进:折断线增加应当自动外延的选项
19.改进:画墙体命令退出后,鼠标十字光标没有恢复
20.改进:标注样式“尾数抑制0”对直线尺寸标注起作用了

21.改进:虚拟漫游和动画程序在慢速机器上防止acad崩溃
22.改进:路径曲面对话框增加“截面库”和“路径反向”功能
23.改进:每种墙设置自己的上一次的厚度
24.改进:日照分析的建筑底标高起作用了,因而支持悬空遮挡物
25.改进:任意梯段的踏步划分方法进行改进

26.改进:两点轴标改善选轴线的方法
27.改进:尺寸区间很多的时候,夹点移动速度提高
28.改进:轴号标注引线捕捉不好
29.改进:添加轴线自动断开尺寸线
30.改进:建筑立面和剖面生成按照整个建筑消隐

31.改进:构件立面完全按照消隐算法,并且提速
32.改进:含窗套的高窗,原来二维不合适
33.改进:柱子特性表增加“顶”、“底”、“构造柱”等特性
34.改进:对象选择增加匹配选项对话框,并改善参考对象的选择方式,物体重叠时分别予以确认。
35.改进:多重标高上部的数字加上括号

36.改进:平板增加ECS定位,因此支持任意坐标系
37.改进:引出标注、指向索引对话框自动出现上次的文字
38 改进:幻灯库管理提供幻灯成图插入的功能
39.改进:坡屋顶特性表能够循环查看和修改各边坡度
40.改进:捕捉楼梯时不再出现停顿现象

41.改进:算日照窗,按上海日照规范时,有效日照不再按照入射角进行判断,而是根据朝向查表
42.改进:日照分析的计算时间“9:00~15:00”增加记忆功能
43.改进:图库导入导出,和多选以及类别拖放。注意图块的拖放要同时按住Shift
44.改进:墙的保温线和玻璃幕墙可以利用打印样式表的设置了。
45.改进:改变出图比例时,图块属性也应当变比例

46.改进:任意坡顶的二维视图不合适(含z坐标),造成捕捉不当,并且无法填充
47.改进:任意坡顶的对象编辑应当显示当前坡度,并予以图示。构造任意坡顶时提示檐长,以便垂直方向自动调整位置。
48.改进:标注半径支持PLINE线的弧段
49.改进:简单渲染提供了临时分解后渲染的选项,以便解决天正对象包含多个图层时未能正确赋材质的问题。
50.改进:有宽度和厚度的PLINE线在立面中起作用了

51.改进:三维组合时,首层地面标高在z=0的位置。原先是最底层在z=0的位置,有地下室不合适。
52.改进:绘制墙体时天正捕捉的速度提高了,这在一个大量图元的图纸上表现的比较明显。
53.改进:支持角度标注样式消除后续0(十进制),例如5.00度标注为5度
54.改错:在弧墙逼近直线时,加粗和三维有错误
55.改错:长度超过9000的钢筋混凝土墙未能填充图案

56.改错:对象特性-对脱离墙体的门窗,崩溃
57.改错:(TArch 5.1错误)柱子局部外包墙体时,接头不正确
58.改错:墙底标高与墙不一样时,柱子未能截断墙体
59.改错:窗套镜像后方向反了
60.改错:PLINE布尔运算,第1个和第2个选同样pline则出现严重错误

61.改错:老虎窗坡度不是默认值时生成的结果不正确
62.改错:图块包含有天正轴号、门窗等天正对象时,另存旧版的图,打开就崩溃。
63:改错:图块改层,有时图块内的图层未能完全列出来
64.改错:外偏轴号镜像后,外偏方向不正确。
65.改错:不同材料的墙接头在非正交方式下,没有接好

66.改错:(TArch5.1错误)超过180度的轴网标注不正确,正圆轴网外侧角度标注不正确
67.改错:打开图的过程中用键盘键入字符导致崩溃       
68.改错:墙底标高不在0位置时,无法标注墙厚
69.改错:曲线加粗对圆经常加粗不了
70.改错:复杂不等坡屋顶可能结果显示不正确

71.改错:不在0标高上的平板,增加或减去在0标高的pline边界后,出现怪异形状
72.改错:如果只有一个图块,【图块改层】误把图块名给改为无名图块
73.改错:(TArch5.1错误)主轴号如果前面有0则未标出来,如1/0A显示为1/A
74.改错:入库重制时的输入基点提示字符串不正确
75.改错:日照计算步长小于6或者为奇数,多点分析6小时日照的数字错为5小时,单点分析的结果为5小时58分

76.改错:对齐点不在原点时,建筑剖面无法正常生成结果
77.改错:含属性的图块批量入库时制作幻灯不合适,或有其他错误提示。
78.改错:在中文ACAD2002下旧图编辑的出图比例不能使用
79.改错:路径曲面旋转后,性质发生不恰当的改变
80.改错:起始轴到终止轴的逆时针角度跨越X正轴时,径向角度标注无法完成

81.改错:剖面的加粗功能未按照当前设置而始终按1:100的比例进行加粗。
82.改错:洁具库中浴缸和地漏无法正常添加
83:改错:到墙角2段墙相同没有判断排除
84.改错:弧墙存在漏洞可能导致优弧和劣弧搞反了
85.改错:文字样式对话框,连续增加文字样式时,未能正确设置字体
86.改错:当历史记录中某个字符串是另外一个字符串的开头部分时(如“天正”和“天正公司”),对象编辑其中的串,未能正确调出被编辑文字
87.改错:圆柱向内加粗有时有错误
88.改错:【标准坡顶】执行后,图层被设置为3D_ROOF,没有还原

89.删除:【观察设置】-【视图刷新】,相应功能热键F4。
90.删除: 【观察设置】-【当前层高】,已在选项设置(Options)中。
91.删除: 【观察设置】-【加粗开关】,已在选项设置(Options)中。
92.删除: 【观察设置】-【填充开关】,已在选项设置(Options)中。
93.删除:原有的线图案相关命令。新的线图案完全代替
94.删除:【弃造门窗】。关闭文档就可以了。

95.其他:图库扩大30%(光盘新安装)
96.其他:提供汉化分类好的渲染材质库
97.其他:增加了很多工程范例(光盘新安装)


2002-10-14,TArch5.5(Build021016)更新列表
1.改错:体量模型的基本形体和放样形体布尔运算后,【编辑实体】发生致命错误
2.改错:多行文字查找第一个字符时,崩溃
3.改错:路径或截面pline有重合顶点时,路径曲面崩溃。
4.改错:墙镜像后,保温层方向反了
5.改错:随便画一段纵墙/横墙,“构造柱”,会发现在横墙/竖墙上总存在偏心

6.改错:房间对象编辑对话框没有列出编号列表
7.改错: 向下索引时,指向索引文字基线的拖放方向与图形相反
8.改错:在立面图中如果修改落水管管径,比如200,则只改变落水管,而落水斗维持管径100时尺寸不变
9.改错: 若对尺寸进行“裁减延伸““增补尺寸”文字总是自动调节,而不管自调开关如何
10.改错:通用图库对话框的“附加三维库2”指向了附加三维库1

11.改进:体量模型的路径放样使用不方便,应当同路径曲面的放样规则
12.改进:绘制墙体时,保存上次当前材料的厚度
13.改进:多个子图层的栏杆,分解后图层维持原始状态
14.改进:剖面菜单下的加粗命令所采用的厚度与TArch5全局设置一致了
15.改进:AutoLISP接口,38, 39两个组码是ACAD专用,自定义对象只能用来提供只读的,而不能修改。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-9-9 20:40:38 | 显示全部楼层
——————————————————
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:

话题分类:
『D类』:天正与周边发展
——————————————————
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-1-10 17:10 , Processed in 0.437916 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表