您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在选用风机时,资料上显示风机的风量一般为标况下的体积流量,当实际操作时要求其质量流量达到一定值该如何选用风机,例如:8号风机在20度时体积流量为22000m3/h,而在140度时当要求其质量流量一定时体积流量则为40000m3/h,那么该按那个数值选用风机。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-4-22 20:33:02 | 显示全部楼层
当然按40000m3/h了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-23 15:50:55 | 显示全部楼层
当然按选择计算时的空气温度条件选择相应的参数进行计算后选用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-4-23 17:05:28 | 显示全部楼层
风机的轴功率等于全压乘以风量(立方米每小时),那是不是空气温度高时达到同样的质量流量时消耗的功率大些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-23 19:42:55 | 显示全部楼层
应该是温度变化对质量影响不大吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-4-27 16:41:07 | 显示全部楼层
我个人认为还是应当以20度时的流量计算,因为通常空气的温度是保持在20度左右,至于气温变化引起的空气温度变化并不会使体积发生太大的改变,如果空气温度达到140度大概就属于着火时的烟气温度了,这时选择的风机属高温排烟风机,只需要按最大防烟分区计算风量即可,这点厂家在制造风机时就已经做了考虑。而空气温度再高恐怕风机已经停止运转了,或者早烧坏了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对