做设计时遇至几个问题,请教大家:
1.  地下室底板配筋双层双向,板厚500,板底筋是否在边梁处向上弯锚(地下水浮力向上)?
上部结构为框剪,基础柱下为承台,剪力墙下为群桩承台。
底板是否要伸出边梁一定距离?有无此类构造要求?
底板筋在群桩承台处锚入长度如何确定?是以承台边算起还是从支座处算起?(支座是桩还是剪力墙?因为两者位置不同。)
2.  350x700的梁中是否可用直径28的钢筋?有无具体要求?
3.  水箱中无梁,是否可按各自为四边简支来计算顶板、侧壁、底板?
4.  上部结构中,一根梁一端支承在梁上,另一端垂直支承在一片剪力墙上,靠墙侧是否可设为铰支座?箍筋是否要加密?
5.  井字梁设计中,楼盖长宽比宜<1.5时可采用,梁高取1/16~1/20为宜是否有具体规定?现用有限元软件分析,是否还要按《井字梁结构静力计算手册》附录A的单跨井字梁截面选择来确定梁高(因为我的井字梁梁间中距为4.0米,无法查表)?
井字梁的井格梁相交处设构造箍筋,具体是多少?是否要另设吊筋?
井字梁的挠度允许取值是按板还是桉梁?
当井字楼盖中有一长长的一砖墙,是否可按井字梁设计?此时井格梁相交处是设构造箍筋还是按计算设箍筋或吊筋?
6.  Satewe 计算结果中,梁箍筋数值是按加密区的间距来确定的,一根主梁被次梁分成两段,那么跨中箍筋是按构造还是按此数值换算成非加密区数值来确定(如加密区间距100,数值0.9,配8-100(2),是否中间取1.8,8-200(2)不满足,亦配8-100(2)?
一般的非框架梁无加密区,箍筋如何配置?(如计算加密区间距100,算得此非框架梁箍筋数值0.6,若加密区间距改为200,则此梁箍筋数值变为1.2, 那么该配8-100(2),还是10-200(2),还是别的? 因为此梁上面荷载不是很大)
非常期等您的回答!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2002-11-10 14:11:53 | 显示全部楼层
:8 我能回答你两个问题。
1、在地基础设计规范中交叉梁基础中端部梁宜向外伸出。(板要是伸出,岂不是悬臂板?
2、350*700的梁内配28的钢筋是可以的。
3、计算水箱我是按水池的计算方法,要考虑水的侧压力。
4、我取井字梁时,梁距一般为2.4m~3m。
5、箍筋计算我觉得应该为比如:1.2的截面面积配筋应为(计算时设箍筋加密间距为200)1.2/200/2(双肢箍)*100(单位)*1000(每米)查表为8-160(可取8-150(2))。
我的回答仅供参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2002-11-10 19:43:27 | 显示全部楼层
谢谢!
我们这里城建委发了一个文件,要求板厚110以上,配筋8-150双层双向以上,我想80板厚是做不来啦,所以井字梁做4.0米,也不知经济不经济。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 03:45 , Processed in 0.156426 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表