[求助]:武汉的空调负荷指标该如何取

[复制链接]
发表于 2004-5-16 14:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
小弟手头有个地处武汉的集商用,办公,住宅于一体的多功能大厦,外维护结构为玻璃幕墙,用软件算得办公楼负荷指标126瓦每平米,而我们公司(在深圳)设计一般办公楼负荷指标都会取到200左右,相差好大,而考虑到武汉夏天又热,现在正着急不知该如何取,请各位前辈多多赐教;如有在武汉做设计能不能提供一份商用,办公楼空调设计负荷指标,在下谢先!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-17 22:35:54 | 显示全部楼层
办公楼指标200w/m2, 已相当高了, 一般取150~180即可