[求助]:设计抗拔桩时应注意那些方面的问题?

[复制链接]
发表于 2004-5-25 09:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教各位,设计抗拔桩时应注意那些方面的问题?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-11 11:12:44 | 显示全部楼层
1.只计算桩磨插力,并打8折
上部传来的力为F浮-F 横在栽
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-11 19:32:27 | 显示全部楼层
错了,不是打8折这么简单!要根据计算的摩擦力,分项系数和计算承压桩一致,查找Ys的值!一般预制桩1.65~1.7,灌注桩为1.75(具体要查规范)。桩承受的上拔力为F浮标准值-0.9*Gk。通过这个看要几根桩。同时,对于桩要裂缝验算,一般抗拔桩的钢筋由裂缝验算后决定。不是以钢筋承受的拉力来决定(抗裂计算的钢筋比拉力需要的大50~100%)。如果是预应力管桩,现在虽然有规程可以考虑抗拔,但是由于现场接头的处理做不好,还有抗拔端板也老是出问题,所以,不建议用管桩做抗拔!抗拔桩宜采用沉管或钻孔桩,质量比较有保证!我现在手头做的几个工程,管桩的抗拔试桩就出现桩端板拉坏的情况!