[求助]:关于城镇直埋供热管道工程技术规程的几个问题

[复制链接]
发表于 2004-5-25 14:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
怎样理解该规范中,关于应力验算规定中的名词:
一是当量应力,一是当量应力变化范围,还有一个是胆量;当量应力变化幅度
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-5-26 23:44:10 | 显示全部楼层
我也搞不太懂。
按照这本规范,计算的屈服温差约为100度。是不是只要温差不大于100度,理论上不用采取任何补偿措施管道都不会发生破坏。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-27 12:31:35 | 显示全部楼层
若热水管道是按规范要求埋深敷设时,也允许温度高于100度,一般低于100,管道在弹性范围内,直埋敷设没问题;若高于100,低于150,管道会出现部分塑性变形,按照应力分类法,这是允许的。
现在规范定义,温度低于150,管径小于500,可以无补偿直埋,但此时管道中的L弯等也起到自然补偿作用。