找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 707|回复: 6

[文章]:对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨

[复制链接]
发表于 2004-6-11 18:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
....[摘要] 本文对《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)中有关消防电梯设置数量的规定提出 不同的看法。
...[关键词]高层建筑 消防电梯 建筑面积
...高层建筑的竖向高度大,一旦发生火灾,消防队员若通过楼梯到达着火层,会因体力不足和 运送器材困难而贻误战机,影响扑救火灾及抢救伤员。因此,《高层民用建筑设计防火规范 》中规定:高层建筑的一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊 式住宅、高度超过32米的其它二类公共建筑,应设消防电梯。消防电梯不仅本身有许多具体 的特性及要求,而且它对建筑、电气、暖通以及给排水等专业也有许多相关的要求。它的综 合造价远远高于普通电梯,因此一幢建筑物中消防电梯设置数量的多少,既要考虑保证消防 的需要,也要考虑其本身的造价。本文拟就消防电梯的设置数量作一探讨。
...消防电梯的设置数量,现行的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(以下简称新《 高规》)和原《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45—82)(以下简称老《高规》)中的规定有 所不同。老《高规》中规定:“设消防电梯的建筑物,其高层主体部分最大楼层的建筑面积 不超过1500平方米时,应设1台;超过1500平方米但不超过4500平方米时,应设2台;超过45 00平方米时,应设3台。消防电梯宜分设在不同的防火分区内。”新《高规》中规定:“高 层建筑消防电梯的设置数量,应符合下列规定:1?当每层建筑面积不大于1500平方米时, 应设一台;2?当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设2台;3?当大于4500平方米 时,应设3台。……消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。”对照新、老《高规》对消防 电梯设置数量的不同规定可以看出:新《高规》对老《高规》中相应条文的修改,是有其一 定理由的。因为老《高规》中对消防电梯设置数量的规定只考虑了高层建筑中主体部分的面 积,而忽略了高层建筑中非主体部分的面积。这是其不足之处。但是新《高规》修改后的条 文也不是很完善的,仍然存在不合理和不明确的地方:1?新《高规》中规定,当每层建筑 面积不大于1500平方米时,应设1台消防电梯。那么我们要问:当其中有一层建筑面积大于1 500平方米时,消防电梯应设几台?按上文的意思推断,应该设置2台消防电梯。但这又与当 每层建筑面积大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设2台的规定不符。这就让设计人 员和监审人员无章可循了。2?当大多数楼层的建筑面积大于1500平方米又不大于4500平方 米,而有一层或少数几层建筑面积大于4500平方米,消防电梯数量又该如何确定?是设置2台 还是3台?3?当绝大多数楼层的建筑面积超过4500平方米,而仅有一层或少数几层建筑面积 不超过4500平方米,消防电梯又该设置多少台?上述后两种情况同样在新《高规》条文中找 不到明确的答案。为什么会出现这种情况呢?主要是由于新《高规》条文中规定的“每层建 筑面积”这个提法不够确切,致使只要高层建筑中任何一层的建筑面积不符合该规定值,就 直接影响到消防电梯的设置数量,设计人员也就难以作出正确判断。另外,新《高 规》中规定的高层建筑消防电梯最多设置3台也是不 太合理的。比如,一幢特大型建筑,用裙房将多个高层建筑连为一体(例 如,有5、6个高层),此时总共设置3台消防电梯显然是远远不够的。
...从《高规》条文说明中可知,消防电梯数量的确定是以满足火灾扑救需要和节约投资为前提 的。因此,消防电梯数量的多少,应在满足灭火救人需要的前提下,尽量使其数量最少。目 前, 由于国内尚无这方面的实际经验,《高规》中的有关条文主要是参考日本有关规定来制定的 。日本有关规范对消防电梯设置数量规定为:“高度超过31米最大一层建筑面积在1500平方 米以下的场合,设1台;超过1500平方米时,每增加3000平方米增设1台。”从上述日本规范 的规定可以看出,我国老《高规》中的有关内容是与该规定的主要内容基本一致的。所不同 的是,一个是按高层主体部分最大楼层的建筑面积来决定,另一个是按31米以上最大一层的 建筑面积来决定。这里需指出,高层建筑一般由主体部分和非主体部分组成。非主体部分又 包括与之相连的建筑高度小于24米的附属建筑(即裙房)以及大于24米的非主体部分。由于裙 房是属于低层建筑的范畴,火灾时人员的疏散和火灾扑救与低层建筑基本相同,因此这部分 可以不考虑设置消防电梯,但大于24米的非主体部分则不属于这个范畴。应设置消防电梯。 老《高规》中忽略的就是这大于24米的非主体部分。 对于每层建筑面积完全相同的高层建筑,其消防电梯的设置数量按《高规》来确定不会产生 任何异议,问题是除此之外的高层建筑,按新《高规》来确定消防电梯数量,往往就会产生 异议,出现偏多或偏少的情况。因此,新《高规》中的相应条文,有必要加以完善。
...综上所述,高层建筑中消防电梯的设置数量,笔者的观点是:
...1?除裙房外,最大楼层建筑面积不超过1500平方米时,应设1台;
...2?超过1500平方米时,每增加3000平方米以下,增设1台;
...3?每个防火分区不宜超过1台。 上述修改后的条文基本上解决了新《高规》中存在的问题,又回答了工程实践中提出的一些 新问题。当然上述意见还不是很成熟的,现提出来探讨,以期完善新《高规》中有关条文的 不足之处。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-27 00:26:51 | 显示全部楼层
楼主的分析很正确啊
在实际中确实很难把握
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-27 19:16:49 | 显示全部楼层
分析的不错
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-29 13:56:21 | 显示全部楼层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-2 15:46:02 | 显示全部楼层
有个高层病房楼,主楼共21层,1-6层面积2000,7-21层1500,裙房共5层,每层2000,主楼与裙访为不同防火分区,原只在主楼设一部消防电梯,消防要求增设一部,请问应在主楼内设,还是在裙房内设?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-30 20:44:13 | 显示全部楼层
楼主很有见地
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-16 16:11:28 | 显示全部楼层
很深入,规范就是人这样理解性的掌握
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 09:44 , Processed in 0.416018 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表