设计图纸中标明:供水管路水压》=0.3MPa,施工单位施工时进行水压试验就说,按1.5倍的压力,试验压力在4.5MPa,30分钟,保持压降不超过10%,可以吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-15 09:46:12 | 显示全部楼层

Re: [讨论]:关于给水管的试验压力,如何确定?

最初由 hblp 发布
[B]设计图纸中标明:供水管路水压》=0.3MPa,施工单位施工时进行水压试验就说,按1.5倍的压力,试验压力在4.5MPa,30分钟,保持压降不超过10%,可以吗? [/B]

*-*a
兄弟是0.45MPa不是4.5MPa啊

*-*9
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
   检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-15 13:01:39 | 显示全部楼层
谢谢,笔误,4.5KGf。
主要是后面一句:.当设计未注明时.......但不得小于0.6MPa。施工单位不情愿打到6KGf,说是1.5倍就行了,有了规范就好了。
再次谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-16 00:30:18 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]谢谢,笔误,4.5KGf。
主要是后面一句:.当设计未注明时.......但不得小于0.6MPa。施工单位不情愿打到6KGf,说是1.5倍就行了,有了规范就好了。
再次谢谢! [/B]

不行,规范有很明确的规定,必须执行,否则有时候质监站会不同意验收的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 16:37:12 | 显示全部楼层
*-*6
我想问一下,这个工作压力指的是什么呢,能说的具体点吗,非常感谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
不得小于0.6MPa。施工单位不情愿打到6KGf,说是1.5倍就行了,有了规范就好了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-30 22:37:00 | 显示全部楼层
最初由 dycboy 发布
[B]不得小于0.6MPa。施工单位不情愿打到6KGf,说是1.5倍就行了,有了规范就好了 [/B]

规范是很明确的,1.5倍,但“不应低于”0.6MPa,就是说,当工作压力的1.5倍大于0.6MPa,采用工作压力的1.5倍作为试验压力,如工作压力的1.5倍小于0.6MPa,则试验压力采用0.6MPa,不由得施工单位不原意的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-2 15:47:16 | 显示全部楼层
这个应该按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97执行吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-2 22:24:36 | 显示全部楼层
最初由 fallingstar05 发布
[B]这个应该按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97执行吧! [/B]

一般室内给排水应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002 执行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-4 10:10:27 | 显示全部楼层
PPR管材试验压力不能小于0.9MPa
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:27 , Processed in 0.220351 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表