10kV变压器联结组别分为:Y,yno,D,Yn11两种,

设计时,对大容量变压器我一般选择D,Yn11,

因为只大概知道D,yn11能防止揩波电流的产生,避免对电网的污染,却不知其所以然,更不知道有没这方面的选用原则。

请知情者不吝指教!

多谢!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-15 19:14:00 | 显示全部楼层
据我所知,北京地区的10kV变压器基本上都是D,yn11的。
原因有二:
1,如楼主所述,防止用户设备产生的谐波上传至10kV网络影响电网供电质量。因为高次谐波会在角接的一次绕组内形成环流。
2,提高单相接地故障的继电保护灵敏性。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-16 09:55:40 | 显示全部楼层
谐波是交流电在非阻性负载上的一种现象,其中三次谐波危害最大,因为三次谐波作用在N线上,从矢量分析是叠加在一相上的,而Y,yno,D,Yn11主要区别在于变压器的原边一个是D,一个是Y,而D的原边由于3n次谐波在空间矢量上是相互抵消的,而2n次谐波自身就是相互抵消的,所以这种接发可以有效的抑止谐波