对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况,水浮力可能会达到50kn以上,在设计地梁时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做?是否折减?
1、材料的選擇以種類越少越好,使不同種類之材料接合數減至最少。

水泥砂漿:防水部份之水泥砂漿一律採用1:2防水水泥砂漿,防水粉刷用1:1純水泥與七厘寒水石拌合粉刷。

磁磚:採用釉面不吸水且坯底吸水鋁高者,背溝型式適當五吸水鋁小者。

填縫材:常見之填縫材有Silicone、PU"聚硫膠類及水性壓克力彈性填縫材等,依施作部位不同而採用不同之填縫材

2、地下室底版及外牆防水

底版配筋時,下層筋均在地樑主筋之下,且基礎版與地樑之混凝土必須同時一次澆築。

地下室安全措施支柱拔除後,用摻適量膨脹劑之混凝土補灌所留孔洞以防收縮龜裂滲水。

地下室施工期間隨時注意地下室水浮力並且消除之,以避免水浮力頂起底版,造成龜裂滲水。

地下室外牆底與地樑均預留企口 以利清洗。

施工縫止水帶均整圈圍繞安放,並以木板吊夾固定。

地下室牆與底版均一次澆築完成,若無法一次澆築完成則於施工縫處埋設止水帶。

地面層樓版與地下室外牆混凝土以一次澆築完成為原則,若不能同時澆築時,則需先施築高於樑底3公分以上。

橋身模板剛度需充足,以防牆面爆凸,混凝土不密實。

固定銅筋保護層之整塊,均檢查牢固 以防灌漿時擠落,造成鋼筋移位外露,產生鋼筋銹蝕,發生滲水。

模板間若以V型鐵件做撐擋時,凹槽應向上,以避免灌注,產生孔隙,日後滲水。

灌注牆身混凝土前,底部均先澆置一層3~5公分厚之同配比水泥砂漿使之與先落底粗粒料混合,以免產生蜂巢滲水。

混凝土灌注高超過1.5公尺:均使用漏斗導管灌注,以防骨材分離。

灌注牆身混凝土時,務必以震動機輔以竹竿、木鎚及模板震動器等搗實均勻 以免造成蜂窩毛細滲水現象。

3、浴廁牆結構體,原則上均為鋼筋混凝土造,如為磚造者均要求漿縫填滿。

牆面防水粉刷材料均採用1:1純水泥砂漿與七厘寒水石拌合粉刷。

牆面貼磁磚之勾縫均要求密實,無孔洞現象。

浴廁及廚房之地坪,較室內地坪降低2~5公分,並施作排水坡度。

浴缸地部提高3~5公分,並斜向排水口,以防內部積水。

安裝浴缸及馬桶前,地坪與牆面之防水粉刷均事先一體完成。
、外牆結構體之施工力求密實,避免產生裂縫或孔洞而滲水。

外牆四周塞水路施作密實。

窗台及冷氣台等均向外傾斜,以避免積水內流。

外牆貼磁磚均儘量採取勾縫作法,用鐵製勾縫刀施工,使粉刷層密實,如用抹縫,不可有小孔洞現象。