[求助]:请问:是不是自重少于550KG/立方的就可是轻质墙体?

[复制链接]
发表于 2004-6-23 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近做一个工程,由于内墙禁用粘土砖,而甲方又没有定具体的材料,只是说是使用轻质墙体,这就给我做结构的带来一道难题:荷载的到底应输入多少,故在此请问各位:是不是自重少于550KG/立方的就可算是轻质墙体?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-6-26 13:07:38 | 显示全部楼层
是啊,不过我们一般在图纸上规定小于800kg/m^3的就算是轻质墙体了!!然后,你在楼板计算的时候把墙荷载作为楼面活载输入计算(折算荷载要最小1.0KN/M^2),你在计算折算荷载是要考虑墙体两面的粉刷!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-6-26 19:52:21 | 显示全部楼层
楼上所说的折算是不是指轻质隔墙啊?
我一般只是在用户自理的隔墙才这样处理
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-27 16:35:55 | 显示全部楼层
1、在现浇钢筋混凝土楼盖的建筑中当隔墙的位置在设计中没有指明或允许灵活布置时,可将隔墙每延米自重的30%作为没平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不宜小于1.0KN/m2,其准永久值系数可取0.5。
2、挠度计算:对无洞隔墙,当为砖、陶粒空心砌块或加气混凝土砌体等时,可不考虑隔墙自重,当为石膏墙或板条墙时,可按其自重的40%计算。
3、剪切承载力计算:不论何种隔墙,均按实际自重计算。
4、弯曲承载力计算:对无洞口或洞口在板(梁)跨中1/3范围内且洞口上砌体高度不小于500mm的隔墙,可取隔墙自重的40%或取板(梁)跨度的1/3作为隔墙高度的隔墙自重,两者中的较大值作为板(梁)的每延米均布荷载计算,否则按实际自重计算。
--------摘自《结构技术措施》
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!