通常,防水套管都是在结构施工中预埋,但有时,结构做完后可能会增加管道出入地下结构外墙,此时防水套管怎么做,(不要拘泥于防水套管这个名称)?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-9 00:24:13 | 显示全部楼层
曾经在工程中试过,后加防水套管,先用抽芯机钻孔(也有试过人工打孔的,但相当艰苦),孔径要比套管的翼环大一些,如是钻孔则把孔壁凿毛,把防水翼环套管放好,填充膨胀水泥,也有施工单位直接用混凝土封闭,好像也不漏水。该做法在地下室侧板尝试成功,水池没有试过。听说也没有问题。套管内的管道安装一定要等混凝土干透后方可施工,如发现有渗漏情况,只能用补漏胶。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 08:20:14 | 显示全部楼层
是不是还应该设加强钢筋与池壁(池底)的受力筋绑扎或焊接?不然套管不会与池体一个整体。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-9 13:25:15 | 显示全部楼层
最初由 fallingstar05 发布
[B]是不是还应该设加强钢筋与池壁(池底)的受力筋绑扎或焊接?不然套管不会与池体一个整体。 [/B]

要是还能与钢筋绑扎或焊接,破坏范围就会很大,漏水的机会更大。而且如果采用抽芯机钻孔,如何与钢筋焊接。