为了保证钢筋骨架额刚度,同时也为了承受温度和收缩应力以及防止在梁腹板内出现过宽的裂缝。当梁扣除翼板厚度后的截面高度大于或等于450MM时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括受力钢筋和架立钢筋)的截面积应不小于扣除翼板厚度后的梁截面面积的0.1%。纵向构造钢筋沿梁的两侧间距不宜大于200.
现在的问题是:
在《简明钢筋混凝土结构构造手册》里所提供的图例中没有满足纵向构造钢筋沿梁的两侧间距不宜大于200的要求。而在实际工程中,总工也说如果按规范做的话,有点太浪费了。
各位老大是怎么认为的哪 ?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-22 14:58:00 | 显示全部楼层
构造手册里面有这方面的文字说明,图上没有注明出尺寸。是有点太浪费了,但你的钢筋可以采用直径为10的钢筋,这样就可以相对地减小用钢量