先问一个问题:看到一本书上说沉降缝的设计要点是相邻结构能自由沉降, 并能有效传递水平力,这种说法对吗?一直以为沉降缝的地方是不传力的

照书上所说,在pkpm中是否使用零梁来处理沉降缝的传力呢?
因为零厚的楼板是可以传力的,所以我以次类推了,不知道对不对?

还有,如果沉降缝兼做抗震缝的话是不是就不能传递水平力了呢?
是的话那是不是就要把相邻结构分开建模了呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-23 02:26:36 | 显示全部楼层
我觉得:
沉降缝把结构分成了若干单元,这些结构单元是应该分开建模的,不能用零梁联系在一起。
基础连通的抗震缝可以按一起建模,按多塔计算,也不能用零梁联系在一起。