我院在城网改造中,有一处地形,档距170米,用LGJ-120/20导线。两电杆都是钢杆(都是400V开断),导线安全系数取4,请问导线平均使用应力该取多少哟?有没有相关的规定!!!
谢谢大家!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-7-25 11:19:01 | 显示全部楼层
如果是配电线路应取18%(见配电线路设计规范)如果是送电线路应取25%(见送电线路设计规范)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-25 11:27:19 | 显示全部楼层
晕,没看明白什么意思,导线平均使用应力应该是指在年平均温度15度下依据导线状态方程计算出的,楼上指的是防振吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-25 15:12:28 | 显示全部楼层
你是不是搞线路设计的,你知道导线平均使用应力在线路设计起什么用,防震
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-25 15:37:51 | 显示全部楼层
3楼,你的概念本来就错了,2楼说的是对的,由于导线的弧垂计算在各种气象条件下应采用最大使用张力和平均运行张力作为控制条件,你最大使用张力控制条件是安全系数取4.0,平均运行张力控制条件可取18%或者25%都可以,具体什么条件控制,要经过计算得出。城网改造建议取18%,浪费不了多少。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-25 16:16:06 | 显示全部楼层
导线防振对导线应力的限制 从导线防振的观点出发,规程对导线在可能发生振动的条件下,即年平均气温、无风条件下的应力规定:
  导线(或避雷线)的平均运行应力上限为导线(或避雷线)瞬时破坏应力的25%。
  平均运行应力指年平均计算气温、无风、无冰下导线的应力。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-25 17:02:16 | 显示全部楼层
谢谢大家。我明白2楼的道理,但这样一来,平行运行张力比最大使用张力还要大。这一点我感到很难理解。你们平时是怎样做的呢??不好意思?平时我都是搞35KV及110KV线路的,现在这个城网改造还真把我难着了!!!哎。。。。。书到用时方知少呀!!!请朋友们指点迷津吧!再次谢谢大家的支持!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-25 17:06:22 | 显示全部楼层
平行运行张力比最大使用张力小,我认为你还是好好看看书,这是线路设计最起码最基础的概念!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-7-25 18:50:49 | 显示全部楼层
回楼上的话,是的,我也明白这个理。平时我们导线的最小安全系数就是2.5;平均运行应力就是瞬时破坏应力25%.但现在我把导线的安全系提为4,平均运行应力还取是瞬时破坏应力25%.这样就是一样大了.哎.给个公式我好好算算吧!你不说这方便我还真没什么书,就只有几本教材了,还太老.根本就没担这些东东的.我平时算不了少的东西.这回还真难我哟!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-26 10:04:20 | 显示全部楼层
其它控制应力不变,导,线(或避雷线)的平均运行应力上限为导线(或避雷线)瞬时破坏应力的18%来控制,计算和常规计算一样.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-26 14:19:41 | 显示全部楼层
我认为不是取值出来的,我一般计算弧垂控制按最高气温和最大负冰控制,最大导线张力看在什么情况下发生,一般是在最低温度和最大复冰下发生,利用这个控制条件和气象条件,利用导线状态方程求出年平均气温下的应力值,看其处在的范围值,在决定是否防震,怎么能想取多大就取多大呢,我们这按四类气象区算,ZHXP100我不是给你一个算应力的程序吗,按程序很方便就可算出年平均应力
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-26 16:51:04 | 显示全部楼层
计算临界档距判定某一档距范围内(代表档距)是有最大比载、最高温度、年平均应力、控制。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-7 12:35:48 | 显示全部楼层
档距170米?规程规定配电线路是不超过100米的!如果是大跨越,要用35KV的横担才行!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-7 17:52:10 | 显示全部楼层
按规程,可取25%,不过,在现有情况下,建议取18%,如果条件允许,适当放松导线对我们设计线路是有好处的,毕竟我们更多的是强调安全。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-8 08:59:20 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家。特别是sf2085大哥指出我的错误,平时我计算没有考虑这个,年平均运行应力在考虑防振时有时会成为控制条件,我计算发现在档距小时,最低气温可能成为控制条件,档距大可能为最大比载和年平均应力控制
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 11:57 , Processed in 0.259908 second(s), 58 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表