找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 534|回复: 8

[讨论]:连降大雨,很多地下室都漏水了,设计怎么配合施工啊?

[复制链接]
发表于 2004-8-12 15:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
很多水是从墙体留洞进入的,施工队回填土没有做夯实(我想可能是很多电缆管线,热力管线,天然气管线....都是做完放水层之后凿洞做进室内的,施工队夯实怕把管子夯裂)大家能发发各地方是怎么样处理的?讨论一下哦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-12 17:57:25 | 显示全部楼层
下雨天停止施工了,尤其是地下室放多久就多久了等天晴了再抽干水
再做放水处理吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-12 19:57:25 | 显示全部楼层
把水抽出去!再施工!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-13 11:28:59 | 显示全部楼层
这个没有办法,施工是这样的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-13 13:28:46 | 显示全部楼层
一定要小心了,得加固墙体。为何不做好防水层呢?穿墙的管子都应有套管的,不然岂止漏水,如果楼梯沉降超标都有可能造成影响的。以后可不是施工抽水的问题了。防水做法很多的,你去翻图集吧,刚性柔性都很多的。或是采用新材料,市面也很多做组合排水的材料,应该有合适的。洞也很好堵的,你查一下就可以做,也可多向施工队请教,他们很懂如何便宜又实用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-13 14:12:29 | 显示全部楼层
看清我的叙述,不是说不做防水,是怎么配合施工的问题,有不少墙身防水,防潮都是做完之后再去凿墙,这样就破坏了防水,防潮,加上室外地面不进行夯实,还不渗水?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-13 15:31:44 | 显示全部楼层
呵呵!很着急,要清楚一点,明确墙上留洞时建筑和结构专业施工图中必须要反映清楚的,如果在你的图纸中已经明确注明穿墙管线必须预留,不得后凿洞并破坏防水层就不是你设计的责任,是施工的责任,作为设计你做到了就不是说配合施工的问题,专业做法很简单,书面通知业主要求整改,抄送施工和监理,很容易处理的,不过是用防水水泥再加柔性填料,再严重再加一道外防水。而且,你所说的夯实会弄坏管线是不可能的,仔细去看看各专业埋管规定,从埋深到选管种类,如果你设计是符合的就不存在夯坏。而且你若连室外管线都做好了,工程结构也该差不多做好了,还存在漏水,而且,土层松软决不是漏水的主要原因,不然水下建筑如何存活。我真的不理解。欢迎指教!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-19 17:31:30 | 显示全部楼层
不知道是你们没设计或漏设计,还是施工单位漏了留洞?起结构的时候没留,做防水前总该把套管下好了吧,绝对不能破防水层,防水是越补越漏。不知道你是不是用的卷材防水,建议你把已经做的防水全部铲除,重做防水,否则以后有的瞧了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 14:53:52 | 显示全部楼层
惨啦,估计设计没有留洞
要不然怎么会凿洞呀
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册