在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析
次梁在PMCAD主菜单1和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜单2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个来面的梁根数千和节点数千会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数千和节点数大大减少,房间数量也大减少。因此,当工程规模较大而节点、杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜单2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
另外当主梁输和当次梁输在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。结构计算模式:在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TAT进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其主要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。主、次梁之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。主、次梁之间只传递竖向力。梁支座负弯矩调幅:在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输入的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,而在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。楼板配筋:由于板底钢筋的配置是以房间为单位进行的,按主梁方式输入次梁的房间可能过多过密,此时作楼板配筋施工图时,一般不应采用“逐间布筋”或“自动布筋”的方式,因为这种方式的板底钢筋是细碎的小段筋。一般应采用“通长配筋”菜单将板底钢筋按不同范围拉通配置。发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-8-26 09:07:41 | 显示全部楼层
讲的挺细的,可是楼主能不能编辑一下分个段,我看得眼花,看不清啦!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 10:05:10 | 显示全部楼层
这文章是转载的吧!分析得有些不足!那就是二者配筋的区别!论坛上还有其它的一些贴子对这问题进行了分析!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-5 13:18:25 | 显示全部楼层
其实按主梁输入的次梁和按次梁输入的根本区别在于内力图中次梁的两端弯矩是否为0,我认为简支次梁的理论是两端不承担弯矩,而实际上是有弯矩存在的.所以用主梁输入的次梁可以近似模拟次梁的真实受力.故我认为用主梁输入的次梁比较偏于安全
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 10:13:23 | 显示全部楼层
次梁作为主梁输入产生的问题:主梁有箍筋加密区,并可能需要修改支座情况。作为次梁输入,主梁全部作为铰支座。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 11:32:22 | 显示全部楼层
其实这个问题不要搞得太复杂,一般情况下建模时都按主梁输入就可以了。这样在楼板绘图时比较方便,尤其是卫生间等楼板标高不同时不需要修改钢筋。
只有在一根梁被几根梁分成很小的段时,配筋图中会出现剪力配筋异常,这种情况实际上是假象,主要是不正确的剪跨比在影响。自己适当调整就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 11:38:32 | 显示全部楼层
当平面内杆件总数较多时,推荐把次梁专门输入。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-7 11:41:49 | 显示全部楼层
在PM荷载导算上,房间的次梁当作一个交叉梁系作超静定分析求出次梁的支座反力,并将其加载到承重的主梁或墙上。结构标准层的主梁(包括当作主梁输入的次梁)当作一个以柱和墙为竖向约束支承的大的交叉梁系计算,柱与墙处无位移,无柱节点处有三个位移。因而,从原则上讲,一根梁当作主梁输入还是次梁输入对该梁本身的计算结果是一致的。 在用TAT作整体分析时,计算内力原则是同样的,只是次梁单独计算并且不考虑次梁对结构整体刚度的贡献。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 17:12 , Processed in 0.349270 second(s), 46 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表