找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2775|回复: 9

[求助]:有用过绝缘导线带钢芯的吗

[复制链接]
发表于 2004-9-3 12:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
手头一条10KV线路,在郊区走线考虑到减小弧垂放大应力,又要使用绝缘导线,档距控制在150-240M之间,所以考虑使用绝缘导线带钢芯的,你们搞过这样的设计吗,有什么好办法吗
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-3 17:24:48 | 显示全部楼层
根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》10kV及以下架空电力线路的档距在郊区为50~100米,你要控制在150~240m也太大了,水泥杆的允许弯距根本达不到!请慎重!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 19:40:54 | 显示全部楼层
没问题,可以考虑安《山区10KV架空线路》选择杆型,带钢芯绝缘导线水平负荷加大,计算时要注意。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-3 20:40:16 | 显示全部楼层
首先我告诉你:你的想法没有问题,
你可以考虑采用双杆架设,
我没有使用钢芯绝缘线,
但是我架设的10KV线路好多档距在350米左右.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-4 08:45:23 | 显示全部楼层
呵呵,我好多10KV线路都是套用35KV的杆型以便放大档距,就是设计任务书强调用绝缘线很伤脑筋,绝缘线使用档距一般控制在60-70M,所以使用杆塔数量就相应增大,所以我想有人有带钢芯的绝缘线参数就好了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-8 20:04:57 | 显示全部楼层
绝缘导线带钢芯的设计理念等同于钢芯铝绞线。不过,很少见到10kV能做到你说的那么大的档距,感觉好象做35kV或110kV啊,慎重。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 07:54:06 | 显示全部楼层
楼主,你说的“绝缘线使用档距一般控制在60-70M”是从哪里看来的啊?请看中华人民共和国电力行业标准DL/T 601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》里规定:7.6  中、低压架空绝缘线路的档距不宜大于50m,中压耐张段的长度不宜大于1km。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 08:09:21 | 显示全部楼层
10kV档距排到350米?不敢想象,10kV的设计安全系数一般为6左右,这样的话,不知是用多高的杆子,我这最大还没有超过100米(平原)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 08:17:35 | 显示全部楼层
给7楼楼主的分析:

他说的绝缘线是纯铝不带钢芯,所以不抗拉,所以安全系数大,所以弧垂比较大,对于一定的杆塔高度而言,一般来说也排不大.我估计他说的是经验吧.我也没有注意过,没设计过.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-30 19:04:01 | 显示全部楼层
用是用到过,但档距都很小,这么长怕外面的绝缘层受不了会破损!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对