发表于 2004-9-3 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1 最近做了个30层剪力墙的高层,一层地下室,群房是七层框架的,不设缝,那么一起建摸时该选剪力墙结构还是。。。?我选的是剪力墙,然后复算群房
2 请教下,墙的竖向分布筋面积在什么文件里查?如果没有是不是按最小配筋率配?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-3 16:19:43 | 显示全部楼层
个人认为按框-剪计算,若是用SATWE,墙的分布筋在参数输入中定义,面积就按你定义的配筋率计算.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-3 17:32:22 | 显示全部楼层
不会吧?自己定义多少就多少?那我想放多少就多少了啊?
计算结果里好象没有啊
为什么大家不讨论啊?
斑竹能发表下高见吗
我附一份抗震规范给大家
*-*1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-10 13:02:04 | 显示全部楼层
本人觉得楼主的结构计算模型是错误的:由于裙房与主楼不断开,楼主所说的建筑是带底盘的单塔结构,这种单塔结构是多塔结构的一种特殊情况,属复杂高层。首先应检查一下该结构是否满足高规关于多塔结构方面的要求(如塔楼结构的质心与底盘结构的质心关系)。由于塔楼在底盘上部突然收进会造成结构的刚度和抗力的突变,会使结构产生较大的扭转振动反应,所以应作为一个整体结构模型进行计算配筋,此时个人认为选取框剪结构较为合理。在判断塔楼本身的结构布置是否合理(如周期比,剪重比等)时,应与裙房断开验算。