[求助]:水池结构温度内力计算的问题

[复制链接]
发表于 2004-9-6 11:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
矩形水池的温度内力,除和材料、温度变化外,还和哪些因素有关?按《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)中给出的单向受力壁板内力计算公式(6.1.9-1)中,为什么看不到壁板长度对温度内力的影响?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-10 12:32:30 | 显示全部楼层
因为公式指的是单向板,壁面温差引起的M与长度方向垂直,相互没有关系
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-10 17:15:20 | 显示全部楼层
规范说,对于满足构造要求设置变形缝的水池,可以不计温、湿度变化对壁板的影响。那么,一个30m的单向板池壁水池,不设缝或是后浇带,计算出来的温度应力,和80m或者10m的单向板池壁水池计算出来的温度应力,是一样的?
我提出这个问题,是因为现在我手上确实有一个水池,长30m左右,不方便设缝或是设后浇带,如果我能计算出温度内力并用钢筋保证了裂缝开展的宽度,是不是就可以不用设缝了?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-11 10:41:15 | 显示全部楼层
超长结构温度应力不应验算裂缝开展的宽度,因为在长度方向是轴拉,不允许出现裂缝,因为有缝就是通缝。可以采用加强带、预应力等方案解决。至于30m的池子,在地下的话可以不考虑长向温度应力;如在地上设一道加强带就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!