[求助]:寻找规范:过卫生间楼板和梁的管道套管必须为防水套管

[复制链接]
发表于 2004-9-7 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
各位帮帮我吧:我到工地里看到每个下沉卫生间的排出管过梁时没有套防水套管,而是用了PVC套管。由于排出管在本层的卫生间内,梁又是下翻梁,所以横排过梁时肯定要套防水套管,不然卫生间难免会不漏水。
由于图纸上面也没有说明,所以施工员说放PVC套管没有关系。我说这是施工规范,不用说明。他们说施工规范没有说明。
最后我翻了《建筑给水排水及采暖工程施工与质量验收规范》(GB50242-2002),上面是没有明确规定管道穿过卫生间楼板或者卫生间梁时要套防水套管。只是这样描述的:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
不知道哪里的规范有这样规定?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-9 10:22:32 | 显示全部楼层
我在水坛跟你说了@希望能帮助你!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-9 23:27:52 | 显示全部楼层
如果采用UPVC塑料排水管,安装防水胶圈就可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-11 16:00:41 | 显示全部楼层
我们这里的工程都是用的穿墙防水套管!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-14 21:57:45 | 显示全部楼层
给水排水标准图集中有防水套管的标准做法,图集号02S404
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报