发表于 2004-9-15 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我想问各位老大在规范或者手册中有没有对管道(污水)的最大埋深做要求,
我看了GBJ14-87室外排水设计规范,管综规范,以及排水手册并没有明确的提出。
是不是跟各地的情况也有关系,还是要做经济性分析。
有没有其它规范上有这方面的规定。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-15 17:25:35 | 显示全部楼层
管道最大埋深跟管材有关哈,同样的混凝土管也分级,配筋不同,所以适用的覆土深度也不同。新出的标准图对管材给的不是覆土深度要求,而是荷载要求,这样更合理一些。也就是说用的管道的级别需要结构专业核算才能选用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 21:05:05 | 显示全部楼层
毕竟是斑竹啊,这么分析很有道理!确实也是这样,对最大埋深来说,规范规定得太死也是毫无道理,但是对管道本身的承载力还是有要求的!有些时候需要核实荷载!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 14:32:51 | 显示全部楼层
为什么要提最大埋深?污水管线布置的原则是管线短、埋深小、尽可能自流排出。小区干道污水管道的最小覆土深度不宜小于0.7m。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-18 18:52:00 | 显示全部楼层
关于标准图关于管材与埋深的东东还没见过,但我较同意4楼观点,在保证管道不被压坏的情况下当然是越浅越好了!原来的教材上的几点还真的很有道理的:1.管道不能被冻坏
2.不能被压坏3.考虑与之相关管线的接口深度。

不知道楼主的最打埋深是什么意思,当然在满足一切条件的情况下,越浅越好了,何来最大?!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-28 15:23:03 | 显示全部楼层
我做的时候
市政预留的污水接口一般都做到2.5-3.0深
这样建筑给排水也好接
市政干管如果太浅
收不到水的话
等于摆设
一般我起端采用2.0-2.5米
过街支管得避开雨水等其他管线
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-29 10:55:04 | 显示全部楼层
我同意四楼和五楼的观点
只要管道能够承受住足够的荷载就行了
只要深度满足实际承受荷载的要求、满足在冻土线以上、满足与市政管网及其他管道的埋设简单就行了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-30 01:30:45 | 显示全部楼层
请问斑竹,你所说的标注图是给排水标准图S系列的吗?还是管材的标准图?
我看到的S系列的标准图都是要求覆土多少多少的,并没有荷载的要求呀?
另外请问斑竹,有没有关于混凝土管道的标准图或者是混凝土管道的行业标准之类的
东西,我一直以来都在找。谢谢!!!!
QQ:1234331
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-30 12:43:12 | 显示全部楼层
现在管线基础接口这块我常用的图集有:
钢筋混凝土平口管(现在小口径的建设部有文不推荐使用)、企口管的混凝土基础及相关接口的图集有两个:
1、北京市市政工程设计研究总院标准图-PT01~10系列。01为《无压排水圆管管基 接口通用图》
2、华北地区建筑设计标准化办公室出版的图集91SB系列——简称叫华北标。

3、北京现在可以使用的是——北京市市政工程设计研究总院标准图——《埋地无压预制混凝土排水圆形管管基及接口》 标准号 YBJ-PS03-2004。(刚刚出版,管材有新型的柔性企口管,基础做法有砂基)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报