请问防雷接地网用扁钢好还是圆钢好,为什么?另请问一般房屋屋顶的避雷针未端做成尖的还是圆的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-9-18 21:41:25 | 显示全部楼层
接地网的垂直接地极用2.5米的角钢直接打入地下,垂直接地极埋深1米,水平接地极采用扁钢40*4,埋深0.8米,接地网一般为5米*5米的网络结构体,接地引线也采用扁钢(新规范要求)。
房屋屋顶的避雷针未端做成尖的还是圆的不影响避雷效果,只是对高度有一定要求,所以做成圆的还是尖的都可以,一般的做法都做成尖的。具体的我也不是很清楚。接地电阻一般不大于10、4、1欧姆这三个等级,要求不高的室外供电照明设备接地一般不大于10,一些微电子设备,(如摄象机等)要求较高的设备接地电阻不大于4欧姆,如果是联合接地,接地电阻要小于1欧姆。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-19 11:13:08 | 显示全部楼层
补充一点,考虑到搭接效果,扁钢要好于圆钢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-19 12:00:10 | 显示全部楼层
房屋屋顶的避雷针未端做成尖的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-23 21:27:21 | 显示全部楼层
(1)圆钢、扁钢都可以,关键看截面。
(2)房屋屋顶的避雷针未端做成尖的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-24 05:01:07 | 显示全部楼层
接地网采用圆钢和扁钢均可,主要是考虑截面和与土壤的接触面面积。垂直接地极我采用过角钢和镀锌钢管,从防腐角度看镀锌钢管要好一些,接地网都是用扁钢,一般能够满足接地要求。避雷针针尖应该做成尖的,其作用就是利用静电的尖端放电原理来吸引雷电入大地。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-3 12:37 , Processed in 0.259084 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表