框架结构构造要求汇总表
项 次 项 目 细 目 抗震设计 非抗震设计
一级 二级 三级 四级
1 一 般 要 求 适用条件 9度,≤25m 8度,>35m 8度,≤35m 7度,>35m 7度,≤35m 6度,>25m 6度,≤35m 不分高度
混凝土强度等 级 梁、柱 ≥C30 现 浇:≥C20 装配整体:≥C30
梁柱强度差 ≤5MPa
净保护层厚度 室内≥25mm,潮湿环境及地梁≥35mm
钢筋锚固长度lal(laE) la+10d la+5d la
2 框 架 柱 设 计 截 面 尺 寸 构造要求 hc≥400mm,bc≥350mm,hcn/hc≥4
轴压比 一般柱 0.7 0.8 0.9 0.9
短 柱 0.65 0.75 0.85 0.85
受剪要求 Vc≤ 1 (0.20fcbchc0)
γRE
Vc≤0.25fcbchc0
纵 向 受 力 钢 筋 最大配筋率 4%,搭接区段5%,一级抗震短柱每边≤1.2% 5%
最 小 配 筋 率 中柱,边柱 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
角 柱 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4%
特 殊 Ⅳ类场地上较高建筑,表中数值增大0.1%
2 框 架 柱 设 计 纵 向 受 力 钢 筋 钢 筋 净 距 ≥50mm
钢筋最大间距 ≤200mm ≤350mm
接 头 连接方法 应采用焊接 底层应焊接 其他宜焊接 直径≥22mm 宜焊接 底层应焊接 直径≥22mm 宜焊接 直径≥22mm 宜焊接
搭接长度 1.2la+5d 1.2la 1.2la la
接头位置 1.在受力较小位置搭接,每次搭接一半; 2.相邻接头位置间距,焊接≥500mm,搭接≥600mm; 3.距楼板至少为hc,宜为750mm。
锚固长度 la+10d la+5d la la la
2 框 架 柱 设 计 箍 筋 加 密 区 加密区范围 1.柱端;hc或D、Hcn/6、500mm中的最大值;2.底层刚性地坪上、下500mm;3.短柱全高,(Hcn/hc<4);4.角柱全高. 无特殊加密要求
最大间距(取小值) 6d,100mm 8d,100mm 8d,150mm 8d,150mm
最小间距(取大值) d/4,10mm d/4,8mm d/4,8mm d/4,6mm
最小体积配筋率 轴压比<0.4 普通箍 0.8%螺旋箍 0.8% 0.6~0.8%0.6% 0.4~0.6%0.4%
轴压比0.4~0.6 普通箍 1.2%螺旋箍 1.0% 0.8~1.2%0.8~1.0% 0.6~0.8%0.6%
轴压比>0.6 普通箍 1.6%螺旋箍 1.2% 1.2~1.6%1.0~1.2% 0.8~1.2%0.8%
2 框 架 柱 设 计 箍 筋 其他要求 1.混凝土强度等级>C40,IV类场地上较高建 筑,最小配箍率取较大值。2.局部错层、夹层、楼梯间等处的短柱,按轴 压比大于0.6一项采用。
非 加 密 区 数 量 为加密区箍筋量的50% 无 要 求
间 距 ≤10d ≤10d ≤15d 不大于bC,不大于400mm不大于15d(绑扎)、20d(焊接)
箍筋的其它要求 1.肢距不大于200mm,每隔一根纵筋都要双向 有箍筋约束; 2.有135°弯钩,直段长度大于10d 封闭式箍
1.当纵向钢筋配筋率大于3%,直径不小于¢8mm,焊成封闭箍 (焊缝长5d).且间距不大于200mm,不大于10d. 2.纵向钢筋接头处间距,受拉时不大于5d,也不大于100mm;受 压时不大于10d,也不大于200mm.
3 框架梁 一般要求 截面尺寸 构造要求 1.hb≈(1/8~1/12)lb; hb≤1/4lbn; 2.bb≥1/4hb; bb≥1/2bn;bb≥250mm
叠合梁 预制部分hb1≥lb/15 ; 后浇部分hb2≥100mm.
受剪要求 vb≤1/γRE(0.20fcbbhbo) vb≤0.25fcbbhbo
最大受压区高度 x≤0.25hbo x≤0.35hbo X≤ξbhbo ξb=0.8 (1+fv/0.0033Es)
3 框架梁 一般要求 梁柱对中 梁柱尽量做到对中;有偏心时,e≤hb/4或e≤bb/4
纵 向 受 力 钢 筋 最大配筋率 2.5% 无要求
最 小配筋率 支 座 0.4% 0.3% 0.25% 0.25% 0.25%
跨 中 0.3% 0.25% 0.2% 0.2% 0.2%
贯通全长的钢筋 1.不少于上部或下部 较大面积的1/4 2.不少于2φ14 不小于2φ12 1.跨中上部,至少 2φ12,可以搭接 2.支座下部,至少两 根钢筋.
上部钢筋切断 1.通长钢筋不允许切断后搭接; 2.非通长钢筋可在柱边外0.2Ln处切断 1.距柱边至少 0.25Ln; 2.与上部跨中钢筋 搭接长度1.2La
锚固 锚固长度 laE=la+10d laE=la+5d laE=la la
构造要求 1.一、二级梁纵向钢筋伸过边柱中心线;2.弯折锚固时,水平段≥0.45laE;垂直段不小 于10d,不小于22d;3.上部钢筋穿过中间节点;下部钢筋伸入中柱 laE,过中轴线不小于5d. 1.屋面梁伸入 边柱1.2la; 2.标准层伸入 边柱la
接 头 应用焊接 宜用焊接 可 用 搭 接
梁端受压筋与 受拉筋面积比 A`s/As≥0.5 A`s/As≥0.3 不 限
箍筋 加密区 加密区范围 距梁端2hb 不小于500mm 距梁端1.5hb;不小于500mm 无特殊加密要求
3 框架梁 箍筋 加密区 最小直径 纵筋ρ≤2% ≥d/4φ10mm ≥d/4φ8mm ≥d/4φ8mm ≥d/4φ5mm
纵筋ρ≥2% ≥d/4φ12mm ≥d/4φ10mm ≥d/4φ10mm ≥d/4φ8mm
最大间距(取最小值) hb/4,6d, 100mm hb/4,8d 100mm hb/4,8d, 150mm hb/4,8d 150mm ≥0.020fc/fyv
一般要求 箍筋间距 ≤hb/2,≤bb,≤250mm hb(mm) Vb/fcbbhbo
>0.07 ≤0.07
≤300 150mm 200mm
300~500 200mm 300mm
500~800 250mm 350mm
>800 300mm 500mm
4 节点区 箍 筋 不少于柱端加密区实配箍筋 无专门要求 |
|