我们计算电流算出来后要不要考虑它的尖锋电流啊
如果要的话怎么考虑啊
请各位高手帮帮忙啊
开关选择的时候要不要考虑其他的因素啊
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-27 10:40:46 | 显示全部楼层
要看你的负荷了。如果你的负荷的属于重要的一、二级负荷,是要考虑的。一般尖峰电流是负荷的短时最大电流,主要是由电动机起动等引起的。所以在有电动机的回路中要考虑尖峰电流的。
   一般来说,(1)单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为额定电流的5~7倍,这些可以查相关的书籍或产品样本。(2)多台电动机的供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的的起动电流与其它电动机的计算电流之和。(3)自起动电动机组的 尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。
   你可以查一下相关的书籍,如<<工厂供电>>和<<电气工程>>等书。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-27 12:10:39 | 显示全部楼层
请问选择开关的时候我们的计算电流一般要比我们选择的开关额定电流少多少啊?
谢谢
在线等
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-27 13:31:14 | 显示全部楼层
这个问题不好回答。
如果是照明回路的话,尤其是在有日光灯的照明回路中,日光灯要带镇流器的,所以这时要按照镇流器的类型选择你这个回路中的实际功率,一般有日光灯的回路里,日光灯的功率为额定功率乘上1.2,这个1.2就算进了你的镇流器的功率了。如果这样的话,你的开关的整定电流只要比你的计算电流大就行,其实等于也可以,因为在<<全国民用建筑工程设计技术措施>>里提到了,是大于等于。不过一般我们还是选择大于,因为将来不可预料地会增加负荷。
  如果你的日光灯在计算时按的就是本身的功率,这时一般要将你的开关乘个1.2或1.1,这要看你的镇流器是什么样的,是电子的和电感的。你去查一下相关的样本,可能不同厂家生产的镇流器也不一样,一般是好像是电感的要乘1.2,电子的乘1.1。这你要查一下相关的资料,根据灯的不同乘的也不一样,还有高压钠灯,汞灯等等。
  不过我们这的总工,经验是比较丰富,他建议我们在设一个箱子的总的开关时,计算电流要乘上1.2,然后选择比这个电流大的开关就行。一方面是为了以后可以增加负荷,另一方面也是考虑损耗等。

另外,对于你上面提 的问题,我再补充一下,一般在低压配电过程中,一般的照明回路和动力回路是不需要考虑的。
  在有电动机、电弧炉、电焊变压器、自启动电动机组的回路里,从理论上说要考虑尖峰电流。但是现在做的断路器在短时间内有一定的过载能力,并且尖峰电流的持续时间很短,所以在一般的设计中是不需要考虑的。如果你要做比较大的东西,如工厂供电的设计或变电所的设计,这些我就不太懂了。你最好问一下相关专业的人。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-29 10:55:52 | 显示全部楼层
断路器选定原则:
1、进行负荷计算;
2、根据计算负荷确定配电线路截面;
3、确定负荷性质:如照明负荷选用线路保护性断路器,动力负荷选用设备保护型断路器。两者的根本区别就是是否躲避尖峰电流;
4、根据断路器保护曲线,配合保护线路容量确定断路器型号。该条一定要注意,所有配电保护型断路器保护曲线都有一个“拐点”,拐点后为速断保护特性,拐点前为过载保护特性。断路器选择时应充分注意过载保护最大脱扣电流不能超过线路额定电流。
如:某开关额定电流为100A,但是其过载30%时,脱扣时间大于30min,过载50%时,脱扣时间小于30s,此时选择断路器时应按照过载30%的情况选择电线(电缆),即导线额定电流不能小于130A。
5、其他还有稳定性校验,通常按照经验估算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-9 23:10:24 | 显示全部楼层
最初由 folks 发布
[B]这个问题不好回答。
如果是照明回路的话,尤其是在有日光灯的照明回路中,日光灯要带镇流器的,所以这时要按照镇流器的类型选择你这个回路中的实际功率,一般有日光灯的回路里,日光灯的功率为额定功率乘上1.2,这?.. [/B]

并不是什么总工有经验,而是大家没去认真看产品样本,开关都有温差系数,正规的厂家都会给温差系数表,厂家给出的额定电流往往是定在25度或30度的值,考虑不同环境的温度(如井道中是定位35度的),实际动作电流往往是额定值的0.93-0.95倍之间,所以以计算电流的1.1-1.2倍选定开关是正确的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-5 01:38 , Processed in 0.187032 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表