[求助]:漏电开关的选择

[复制链接]
发表于 2004-10-27 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我是新手
请问个路高手我们计算的计算电流算出后比如是39.2A,35.3A
我们选择漏电开关的时候是不是要考虑它的尖锋电流啊?
另外我们选择开关的时候开关的电流要比我们的计算电流要大多少啊?
在线等
谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-10-27 13:56:34 | 显示全部楼层
我是搞低压配电的,只说一下在低压配电过程的选择。
  一般的照明回路和动力回路是不需要考虑的。
  在有电动机、电弧炉、电焊变压器、自启动电动机组的回路里,从理论上说要考虑尖峰电流。
但是现在做的断路器在短时间内有一定的过载能力,并且尖峰电流的持续时间很短,所以在一般的设计中是不需要考虑的。
   对于开关的选择,你选择的开关的整定电流只要比你的计算电流大就行,如果你的计算电流是35.5A,可以选择40A的开关。不过这要看厂家提供 产品型号了,不同的厂家开关的型号是不大一样的,不过大部分整定电流等级是一样的。你去查一下厂家提供的样本。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-27 15:02:36 | 显示全部楼层
漏电开关的整定电流选择跟普通的空气开关是一样的,只要没有漏电电流,它就不会乱跳。空气开关的整定值一般按计算电流的1.1~1.2倍选取,再根据负荷的类型选定动作保护曲线型式。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-10-29 10:26:41 | 显示全部楼层
1、进行负荷计算;
2、根据计算负荷确定配电线路截面;
3、确定负荷性质:如照明负荷选用线路保护性断路器,动力负荷选用设备保护型断路器。两者的根本区别就是是否躲避尖峰电流;
4、根据断路器保护曲线,配合保护线路容量确定断路器型号。该条一定要注意,所有配电保护型断路器保护曲线都有一个“拐点”,拐点后为速断保护特性,拐点前为过载保护特性。断路器选择时应充分注意过载保护最大脱扣电流不能超过线路额定电流。
如:某开关额定电流为100A,但是其过载30%时,脱扣时间大于30min,过载50%时,脱扣时间小于30s,此时选择断路器时应按照过载30%的情况选择电线(电缆),即导线额定电流不能小于130A。
5、其他还有稳定性校验,通常按照经验估算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-4 14:29 , Processed in 0.402308 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表