找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 725|回复: 0

[分享]:游泳池水系统安装工程各检验批验收

[复制链接]
发表于 2004-11-10 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
L、游泳池水系统安装工程
主控项目:
1.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,条件不允许只能设计在一个房间时,与生活高位水水箱的净距离应大于2m。观察和尺量检查。
2.中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。观察检查。
3.中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:
  (1)中水管道外壁应涂线绿色标志;
  (2)中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。观察检查。
4.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。观察检查。
5.泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表应与池壁或池底面相平。观察检查。
6.游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5~2倍。观察和尺量检查。
7.游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。观察检查。
一般项目:
1.中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。观察检查。
2.中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。观察和尺量检查。
3.游泳池安装要求:
    (1)游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池,溶液池及定量投加设备应用耐腐蚀材料制作。
      输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。观察检查。
(2)游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用耐腐蚀材料制成。观察检查。
*-*c
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:02 , Processed in 0.162192 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表