[求助]:采暖循环泵加压不够?

[复制链接]
发表于 2004-11-17 11:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
急!2T无压锅炉供暖,加压泵设在锅炉出水分水缸前,以前只供一栋小二层共500平方米,分水缸压力可以到0.2MPa,效果很好。
     今年加了一栋2000平方米的三层楼房,双管上行下回供暖,分水缸压力只能达到0.08MPa,室内末端五根立管无水。加了一台3KW(扬程30M)的泵一起运行,压力只能升到0.1MPa,室内末端四根立管污水。锅炉房总出水管和回水管温度几乎相同,这种情况怎么解决呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-17 17:38:39 | 显示全部楼层
系统阻力较小,取消后来的泵试试,改在原有泵前定压,使分水包压力达到原有要求,再看看原有的升压泵是否适合改后的系统
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-18 09:06:58 | 显示全部楼层
增加供暖面积后原有的泵不能满足才加的新泵,两台泵分别运行和共同运行都试过了,都不行。
无压锅炉热水出水管上直接加的新旧两台dn32管道泵,扬程40M,流量4T/H,没有其他定压设施。
现在应该可以确定是加压泵部分的问题了吧???应该和室内管路无关吧???不过室内调整一下阻力是不是也会有点效果呢??
我算了算,加压泵流量不够,是不是需要换泵呢???
我的QQ:55825764,请联系
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-11-19 15:40:22 | 显示全部楼层
新旧两泵是串联的吗?
按照2500平方供热面积,最少也要5、6吨水/H,而你的锅炉负荷低,使系统中的循环水量远远低于需要的水量,理论上需要非常大的温差,系统在少量水的情况下运行。水一般会就近返回,而散热量远远小于供热量,热量散不出去,导致供回水温差小
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 01:19 , Processed in 0.267264 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表