找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1538|回复: 0

[转贴]:关于结构施工图中梁编号的误区及在PKPM中的运用  

[复制链接]
发表于 2003-1-23 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
作者:yetaos
有很多人在绘制梁平法施工图的时候都用点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。
首先有个概念,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在水平抗震时从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的力的传递模式上的区别
1.两端与柱相接  框架梁,两端都是固结,可以在水平荷载下传递,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,所以框架梁有加密区,中间部分不用加密。
2.两端与主梁相接,次梁,两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置加密箍。
3.两端都和剪力墙水平相接
   这种情况有2种结果
   1)跨高比小于5,且剪力墙长度能满足梁水平筋锚进剪力墙的水平长度大于600---连梁
   (跨高比不小于5是要求连梁有足够的刚度,不光是在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求全长加密)
   2)跨高比大于5 ----框架梁(梁刚度太小,不足以平衡剪力墙的平面弯曲应力,只考虑传递水平剪力,所以此梁允许开裂,所以在PKPM中就有连梁刚度折减的定义,一般取0.7
此梁在PKPM中须按普通主梁输入)
   由于在PKPM中对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,为了区别,第一种情况在PKPM里应按剪力墙洞口输入计算,否则会导致1.结构刚度失真,2连梁受力模式不正确,计算结果无参考价值。梁构件的刚度对结构周期的影响我做完上次那个复杂超限的工程是深有体会了:按洞口输入后结构抗扭的周期大大降低
原来算了一个月算不下来的T3/T1<0.9 T3/T2<0.85终于通过了。
4.一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接 ---次梁
5.一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连 ---框架梁
6.一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连 ---框架梁(剪力墙也有平面外刚度,可以近似看做一个长扁柱,按照新高规JGJ3-2002 7.1.7的要求,应控制剪力墙的平面外弯距,应至少采用下面的一个措施  
     1)沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙
     2)在梁与墙相交处设置扶壁柱
     3)不能设置扶壁柱时,应设置暗柱,并按计算配筋
*经验:由于剪力墙厚度一般较小,梁与剪力墙垂直相交,按框架梁的梁端水平锚固长度 0.4Lae有时候不能满足,这种情况我们一般都是减小钢筋直径,加大钢筋根数,来满足要求。
7.一端与剪力墙水平相连,一端与剪力墙垂直相连 ---框架梁(构造同6)
8.两端都和剪力墙垂直相接---框架梁(构造同6)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 01:28 , Processed in 0.300077 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表