[讨论]:关于地震烈度、抗震等级的三个问题?

[复制链接]
发表于 2004-12-9 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人在用PKPM计算时有涉及到输入地震烈度和抗震等级的三个问题:
第一:不管是砖混还是其他结构在计算时会要让输入地震烈度,不知是输入本地区的抗震设防烈度;还是输入考虑建筑类别(甲、乙、丙、丁)以及场地类别经过调整后的设防烈度?
第二:当要求输入结构抗震等级时,究竟是输入“计算时所用的抗震等级”;还是输入“抗震构造措施所用的抗震等级”;按理说我们是在用PKPM进行计算,应该是输入“计算时所用的抗震等级”,但是大家知道“抗震构造措施所用的抗震等级”一般大于“计算时所用的抗震等级“,(构造要求严些)。若输入“计算时所用的抗震等级”,我担心PKPM对构造的处理将变弱了;
第三:同一结构加强部位(底层)与其他部位的抗震等级也不一样,此时又该按那个标准输入呢?(例如框支剪力墙结构)


当然以上三点可以从安全的角度出发,取高的,可是我们结构人员还应考虑甲方呀!
大家是怎么处理的呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-10 06:51:48 | 显示全部楼层
第一,输入本地区的抗震设防烈度.第二,计算时所用的抗震等级.