找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 412|回复: 4

[求助]:电梯机房能否用梁上柱?

[复制链接]
发表于 2004-12-20 21:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人做一个5层框架,电梯机房所在位置的柱距为7.6X6m,电梯位于一角,电梯井两边是主梁、两边是次梁,井壁是后砌砖墙,电梯机房(3.4mX7.6m)出屋面2层,每层高3.6m,由于货物要提升至屋顶,因此电梯机房位于第2层,
由于柱距为7.6X6m,而电梯机房尺寸为3.4mX7.6m,机房由4根框架柱支撑,其中2根框架柱可采用原基础生根的框架柱,另外为2根从屋顶框架梁生根的柱,请问:
这样做法可行吗?有什么注意事项吗?
先谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-21 17:06:12 | 显示全部楼层
局部梁上起柱,是可行的,但要注意下面支承梁计算,电算时,荷载的输入
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 10:27:20 | 显示全部楼层
可以的
只能采用梁上起柱,电梯井围护墙强规不允许采用砌体承重
如果不采用梁上起柱,不知楼主还有什么高见
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-23 21:23:40 | 显示全部楼层
我打算把柱距7.6X6的四根框架柱全部伸出屋顶一层,在该层放置电梯主机,然后在该层之上用梁上柱做电梯机房(3。4X6米)的顶,如果直接从屋顶上做梁上柱,由于承受电梯主机,会使起柱的梁承受很大的集中力,而且担心抗震不好,但无依据,故在此请教大家,多谢各位朋友的回复
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-27 09:16:29 | 显示全部楼层
直接做没有问题的,一般的电梯荷载不是很大,不要把电梯想的很复杂,
机房和吊钩荷载不要落下就行了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )