找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 496|回复: 1

[求助]:如何理解抗规7.3.3?

[复制链接]
发表于 2005-1-10 23:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
抗规7.3.3中说现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应于相应的构造柱钢筋可靠连接。7.3.3表又要求构造柱对应部位加圈梁。不是矛盾吗?如不矛盾如何加强可靠连接?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-22 09:47:34 | 显示全部楼层
我认为不矛盾,因为
〈砌体〉规范7.1.6条说:未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2直径10的纵向钢筋。
这说明,圈梁的大小为120x板厚,配筋为2直径10。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 22:40 , Processed in 0.258806 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表