1计算沉降使得沉降差变小,差别在规范以内
2设后浇带 因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后浇带设在梁板的反弯点附近,内力较小。.
3不设永久变形缝的结构承担后浇带剩下的沉降量,结构如何承担,沉降量是逐渐变化的,我是这样处理的,沉降引起的内力用静力计算手册查的,再与上部结构引起的内力叠加得出所需钢筋,钢筋的加强从主楼与裙房交接处向裙房延伸根据情况若干开间,欢迎讨论!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-13 12:45:25 | 显示全部楼层
群房与主楼的基础一定要断开的,群房与主楼相接的地方的基础做挑梁,然后挑梁上面种群房的柱子.这样就与主楼基础段开了..不知道这样的做法大家同意不同意.
还有你的后浇带设在什么地方呀,不解.......是设在主楼还是裙房,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-16 23:40:38 | 显示全部楼层
群房与主楼的基础一定要断开。上部结构可以通过构造措施不设沉降缝。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-25 22:37:51 | 显示全部楼层
查了许多资料,目前不设缝为主流方法,同意一楼观点,可以通过布置桩数来调节高低跨的沉降变形,在一般情况下可以满足需要,实在不行再设缝。