找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 430|回复: 2

[求助]:急求高手指点:导线覆冰

[复制链接]
发表于 2005-1-18 22:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一条220KV线路,双分裂,覆冰厉害,造成导线断股严重,且导线跑线严重,间隔棒扭曲严重,导线缠绕,结冰时绝缘子顺线路方向偏斜严重。请各位高手进行详细分析,并请找出对策。  救命!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-19 09:14:56 | 显示全部楼层
我们这里也有重冰区线路。有《重冰区架空送电线路设计技术规定》可以参考。
一般地说,重冰区应该缩短耐章段,对楼主说的跑线和绝缘子倾斜,应该是一个耐张断内各连续档覆冰不均衡所导致,解决办法是增加耐张杆,并缩小档距;
断股严重说明导线应力过大,应该是实际覆冰远大于设计值,导致导线应力在有冰时超出设计最大使用应力,解决的办法是按新的覆冰重新设计导线应力,还可以使用加强型导线或铝包刚绞线;
当然在运行后再发现覆冰超过设计值是很麻烦的事情,最好在设计时发现这种严重覆冰的特殊地区。
偶曾写过《微地形对微气象的影响和微气象区的判别》、《山地气候对架空送电线路覆冰的影响》一文,分析过特殊山地地形导致局部山地架空线路覆冰突变的几种情况,欢迎交流。
云南有位姓王的线路设计前辈对导线覆冰做过深入的研究,有著作若干,可以参考呵呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-19 11:57:12 | 显示全部楼层
线路设计覆冰20MM,实际超过40MM,代表档距370米,我现在最为难的是进行分析:导线应力的计算包括悬挂点的应力计算。。。没有软件,我人都糊了,救命啊!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对