各位前辈:我现在做一个地上11层(层高3米)、地下二层(层高2.8米)的框-剪结构的住宅楼(七度设防),看他们的原来作的一套图是如下布置:电梯间全做剪力墙,离电梯间远的另一册(宽度方向)做如图中所布剪力墙,墙宽均为250mm,梁直接一端在剪力墙上一端在框架柱上。但《混凝土结构设计规范》11.7.17条中第一条规定:“剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的求;、、、、、、”!照规范理解,我的剪力墙的肢端应设端柱才可以!请赐教:端柱设还是不设,不设的话,规范应该怎么理解!
             谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-31 13:26:05 | 显示全部楼层
可以不设端柱。这结构的剪力墙太少了!