1、“……大底盘建筑 ”
根据目前规范的精神,对类似主楼(一座或多座)带大面积纯地下车库的情况,不属于大底盘建筑。当主楼仅有一座且与地上若干层裙房相连时,属于单塔大底盘结构,是多塔大底盘的特例也,应按规范(程)采取相应的加强措施,抗震等级按《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-95)和现行标准执行。
此外,多塔大底盘结构在计算地下室楼层剪切刚度比时,《建筑抗震设计手册》(第二版)提出,大底盘地下室整体刚度与所有塔的总体刚度比应满足规范“2倍”的要求,每座塔楼范围内的地下室剪切刚度与相邻上部塔楼的剪切刚度比不宜小于1.5。

2、“地下室的抗震等级:应按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)6.1.3条或《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)4.8.5条,既:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时(应满足《建筑抗震设计规范》6.1.14条),地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或更低等级”
提供一个参考,《建筑抗震设计手册》及其他有关背景资料提出,满足嵌固在地下室顶板各结构类型,地下一层均按上部结构抗震等级,以下可逐层降低,但7度不宜低于四级,8度不宜低于三级,9度不宜低于二级,乙类建筑,6度不宜低于四级,7度不宜低于三级,8度不宜低于二级,9度时应专门研究。

混凝土结构设计应注意的问题

1. 混凝土结构的抗震等级选择错误
不单是整体结构有抗震等级选择的问题,个别构件也有此问题。例如错层结构,规范(程)规定错层构件应提高抗震等级,但不是说因此就要提高整体结构的抗震等级。在SATWE等程序里现在可以单独指定某些构件的抗震等级,设计者在计算中应予以重视。

6. 大跨度的梁、板没有进行裂缝的计算
对于重载的梁板,例如覆土较厚的梁板,悬挑较大的梁板,均应验算裂缝,而且还应验算挠度。对于筏形或箱形基础底板甚至于独立基础和条形基础等等,个人认为在满足相应规范规定和构造要求的情况下,不需要验算裂缝。这一点请大家提出指正意见!
人防结构构件不需要验算变形。

9. ‘平法’绘图中,主梁在次梁作用处两边设的附加箍筋不在平面图中绘出,而在总说明中说明,施工单位根据什么确定主梁、次梁?施工时很容易设错或漏设。还有个别工程在主、次梁(或井字梁)交接处,两梁均设吊筋,设计人本身不能判断谁的集中力传给谁。
一定要在平面图中画出,个人认为应看实际情况。可以由总说明按统一构造要求说明的,就没必要非要在平面中画出。至于说“施工单位根据什么确定主梁、次梁?”既然已经是根据平法来画的图了,难道主梁、次梁不在图纸上标明吗?平法里对主次梁是有明确表达方法的。这里倒是应提醒一下,某些个别部位按统一说明配附加筋可能并不满足需要,这就要求设计者仔细核算,对个别地方应单独予以表示。就如我看的某个工程图纸,设计者在平面图中加了吊筋,但是图纸分说明中又没提附加箍筋是否按总说明做,就会造成少筋的问题,所以必要的说明和详图应该予以补充。扩大化来说,平法的构造也不全面和完全适用于任何工程,设计者必须对其构造熟悉并掌握,同时作出适当补充。
附加吊筋施工麻烦且效果并不好,这一点新规范已经明确。所以建议尽量不使用吊筋。至于说井字梁也加吊筋,个人赞同hhh兄的意见,构造加强做附加箍筋已经足够。

10. 以集中荷载为主时,框架梁设加密区、非加密区,往往导致非加密区箍筋不足
框架梁设加密区、非加密区是抗震结构考虑的提高延性的构造要求,和承受什么样的竖向荷载没有关系。计算中应考虑一般间距的箍筋是否满足抗剪需要,这是最基本的承载力计算问题。就好比说,因为抗剪需要或更明确的说是竖向力作用下抗剪的需要,满跨框架梁通配@100的箍筋,正好和加密区间距一致,不能说该梁的加密区长度取为全跨吧?

19. 抗震等级为特一、一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,并应在设计文件中注明。
类似要求在抗震规范中为强制性条文,但是抗震规范仅仅提到的是框架结构,而混凝土规范关于这一规定的是非强制性条文,但规定的是“各类框架”,其适用性比之于抗震规范更为宽泛。个人建议按混凝土规范执行,列入结构设计总说明。

30. 连梁的宽度与墙厚不同,连梁的箍筋异常
这类问题跟常用的软件有莫大的关系,论坛里讨论软件毛病的帖子很多。如果是明显的异常,设计者还比较好鉴别,但是有时候,连梁并不“超限”(软件判断的结果),纵筋却配得过大而箍筋较小,有可能在实际上已经不满足剪压比要求。例如我的一个实际工程,由于地下室层高很高,门洞顶连梁截面高度很高,SATWE计算后没有超限,但是纵筋很大,已成强弯弱剪。经手核后,该部分梁均为构造配筋。

砌体结构设计应注意的问题

7. 阳台挑梁有时与墙中的烟道矛盾。
应注意,风道、竖井等不应削弱墙体。

10. 构造柱设计……
有的工程设计中任意设置构造柱,只要是小墙肢或独立墙垛就一律改为构造柱,但又不按柱计算配筋,仍然构造配置或加大一些了事,构造也没有加强,造成安全隐患。

17. 楼板计算时,砖混结构房间外墙(包括楼梯间墙)按固接计算不对,此处楼板边支座应按铰接计算。
这个问题应该根据实际情况来看,论坛里也有相关的计算方法讨论。因为有些工程外墙(其实说板不连续支座处可能更确切些)圈梁较高,在采用硬架支模整体现浇的情况下,完全按简支并不合理。

地下室与基础设计应注意的问题

2. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度按50是不合理的,因为该规范是根据水工等规范得来,并不完全适合于一般民用工程。此外,防水混凝土结构构件也是混凝土结构构件的一种,既然混凝土规范允许构件计算中调幅,为什么防水混凝土构件就不允许呢?规范规定了裂缝宽度,并要求不得贯通但不知道怎样计算才能保证不贯通?这一要求本身就有其不合理性。各位可以参考今年《工程建设标准化》杂志2004年第三期上《对〈地下工程防水技术规范〉几点问题的商榷》一文。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:39 , Processed in 0.214257 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表