发表于 2003-2-20 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
泰安高新技术创业服务中心车间建筑面积4086m2,高26.2m。3层,局部6层,框架结构,柱下单独基础,在6层和3层间设置宽3200mm的后浇带。
  (1)楼层标高预留沉降差 考虑到6层与3层部分将产生差异沉降,故在设计中有意预留高差。根据计算确定差异沉降为35mm,施工中6层部分的楼面比3层部分的楼面高出35mm。
  (2)梁悬臂问题 由于一些跨过后浇带的连续梁被后浇带断开,造成这些梁在该跨出现悬臂现象,因此在结构设计中要充分考虑梁的悬臂问题。对于较短悬臂梁可采用加大支座上部配筋的方法来解决;对于较长的悬臂梁,则在其端部砌临时砖柱(砖柱截面根据计算确定),砖柱先砌,再施工其上悬臂梁。设临时砖柱后,悬臂梁的支撑就可同其他支撑一起拆除,而砖柱和后浇带支撑自上而下逐层拆除。
  (3)后浇带和施工缝部位处理:①施工缝采用阶梯形,用钢丝网做模板,混凝土应分层浇筑,为防止混凝土中水泥浆流失,振捣过程中应限制振捣器与模板的距离(采用?50振捣器时不小于400mm、采用?70振捣器时不小于500mm),振捣器与模板之间的混凝土用钢钎捣实;②混凝土初凝后终凝前用压力水冲洗施工缝表面,清除浮浆、碎片,使其露出石子,同时将钢丝网拆下冲洗干净。混凝土表面要求粗糙干净、凹凸不平,增加新旧混凝土之间的粘结力;③混凝土采用C30(比原混凝土强度等级提高一级),并加12%膨胀剂,要振捣密实;④后浇带处的施工模板起反拱5mm,以防梁的挠度过大;⑤施工缝处理后应采取保护措施,防止杂物、污水等进入后浇带内,污染钢筋等影响受力;⑥后浇带施工前24h用水冲洗施工缝,充分湿润并排除表面积水;⑦浇筑混凝土前,在施工缝处抹一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;⑧后浇带初凝后需浇水养护,养护时间28d以上;⑨后浇带待两侧主体完成及沉降基本稳定后浇筑,混凝土浇筑时的温度应略低于主体混凝土浇筑时的温度。
  (4)钢筋的处理 ①主筋断开,待施工后浇带时焊接;②梁的箍筋为?8@100mm通长设置,在上、下各增设2?16加强筋;③施工前钢筋采用帮条双面焊(每条焊缝长度为250mm,帮条为?20钢筋,焊条采用E50)。上部钢筋在一个截面焊接,下部钢筋接头的位置应相互错开,在两个截面进行焊接。
  通过以上措施,避免了设置变形缝带来的施工上的不便,节约了工程费用。当然后浇带只是通过施工过程来解决设计中考虑沉降或伸缩的调整方法,后浇带的设置要根据不同的工程性质、特点、作用灵活采用,具体问题具体分析,这样才能准确、完美地发挥后浇带的作用,确保工程质量。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-21 13:56:11 | 显示全部楼层
对设计和施工都有价值。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-25 20:36:24 | 显示全部楼层
3200mm宽度的后浇带太宽了吧。
规范建议在800~1000mm之间
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-8 22:44:34 | 显示全部楼层
后浇带做法一般如此

3200的宽度有必要吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-12 19:34:55 | 显示全部楼层
没太大问题,但宽度太大,建议改小宽度且平面上应曲折,防止钢筋在同一截面断开。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 05:47 , Processed in 0.270554 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表