1、变压器干燥用电费用应如何计算?
答:变压器干燥用电费计算,如为甲方供电,应从定额编号2-69~2-104基价材料费中扣除60~70%作为电费偿还给甲方。如乙方按计量表计量付电费,则定额基价材料费不扣。

2、风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?
答:原省组价手册中的说明已停止实用。见省补充定额P40 2B-221。


3、全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?
答:此项补充定额项目中,材料木螺丝m4×65以下每只单价是0.05元,计量单位“10个”组价应为0.48元,为此2B-185、186、187三项定额子目的材料费、基价调整如下表:
定  额  编  号 2B-185 2B-186 2B-187
项  目 单位 单价 无增塑UPVC管公称口径(mm以内)
20 32 50
基  价 元   233.99 264.73 365.97
其中 人工费 元 140.75 151.47 171.93
材料费 元 93.24 113.26 146.87
机械费 元 — — 47.15
注:《浙江省常用主材(设备)组价手册》电气设备安装部分此项补充定额P108:2B-185~2B-187也应作相应调整。

4、勘误:
答:全统安装省单位估价表(一九九四)《使用手册》P586第2B-195子目基价40.95元,应改为40.91元。


5、根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?
答:吊平顶内电线配管,应根据配管实际操作,按不同敷设方式和使用材料区分明配或暗配。凡在吊平顶安装前采用支架、管卡、螺栓固定管子的方式配管,应属明配,其他方式(如在上层楼板内预埋,吊平顶内用铁丝绑扎,电焊固定管子等)应属暗配。自本解释发布之日起原解释(见《使用手册》P569,电气问答第4条)停止使用。

6、一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?
答:应按输出的低压供电回路数作为系统个数计算调试费。但该供电设备(自动空气开关)与定额所考虑的供电设备有很大差别,调试内容已大大减少,为合理确定安装造价,现作如下调整:凡用自动空气开关或用没有二次线路的低压开关组成的供电系统,其调试费应乘系数0.2。三相供电照明系统亦参照执行。


7、电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长度能否计入工程量?
答:表6规定的预留长度是根据规程及其他要求提出的,实际因场地限制而未敷设余量,其“预留长度”不能计入工程量,实际施工中有条件敷设余量,并确实敷设了预留长度的,则应计入工程量。


8、某大楼装有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费?
答:不可计取。《使用手册》P382页第8条第6款所指的事故照明切换装置不包括应急灯具。

9、电缆桥架安装应如何套用定额?
答:成品电缆桥架安装执行《使用手册》P468页第55条规定。由施工单位制作并安装时可执行《使用手册》P464页第2条规定。



10、接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
答:该问题在《安装工程预算培训讲义》中已作答复,现进一步明确如下:

  ①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
    该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
    例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
  引下线工程量85×6×2=1020m
  两根主筋间的跨接已包括在其中不再另套定额,见下图工作内容

  ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
  该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:
  ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
     L×n ---------(a)钢筋全长
  ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
    (L×n)/6 -------- (b)连接处
  ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
    [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
  ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
  注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
  例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
    d=b+c
     =(L×n)/6+[L×(n-1)]/4
     =(350×2)/6+[350×(2-1)]/4
     =117+88
     =205(处)
  ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
  ④接地调试工程量计算
  根据全统安装综合解释电气问答67(《使用手册》P469),现作如下规范:
  a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
  b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
  例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
  网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
  试验单位=网长/50=240/50=4.8
  本工程接地网可按5个系统计算调试费用。

  c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。



11、仪表电缆的主材损耗率是多少?
答:仪表电缆的主材损耗率是2%,《使用手册》第225页及《组价手册》第171页的4%应予更正。《组价手册》第173页阻燃电缆的定额含量应改为102.00。相应主材单位价值也应修正。


12、在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?
答:各种接头应将其本身价格减去其所占母线段价格的差价作为摊销量,连接件应按每副价格乘总用量作为摊销量。举例如下:
  某工程安装插接式母线,按延长米测得工程量为200m ,使用的各种接头所占母线长度为15m,连接件共用128套,已知插接式母线1100元/m,各种接头合计价值24000元,连接件每套25元,试计算摊销到每米母线的接头及零件主材费和本工程插接式母线总主材费。
  计算:①摊销到每米母线的接头及连接件主材费:
  [(24000-1100×15)+128×25]÷200=53.5元/m
    接头差价合计  连接总价 延长米 每米摊销量
  ②本工程插接式母线总主材费:(1100+53.5)×200=230700元
              含摊销量的每米价格 延长米 总价
  为便于计算,亦可用分项方法计算主材费,以上例计算该工程插接式母线总主材费:
  1、母线(延长米)总价:1100×200=20000元
  2、接头差价:24000-1100×15=7500元
  3、连接件总价:25×128=3200元
  4、合计(1+2+3)=230700元
  本工程插接式母线总主材费:230700元
  在计算插接式母线安装主材费时,应特别注意:各种接头所占母线长度的主材费是不能重复计费的。


13、多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?
答:《使用手册》P472第103条回答指出:“按设计图纸规定,凡标明为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,标明为电线者执行配线定额相应子目。“关于集中控制线(多芯线)或电视天线套用定额问题现统一规定如下:不分芯数多少,穿管敷设均参照2-777 16mm2动力线穿管敷设子目,线槽内敷设参照2-905 16mm2动力线线槽敷设子目。


14、室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?
答:各种建筑物及住宅内的电话线、电话插座安装、配管一律执行全统定额浙江省单位估价表,按浙江省九四费用定额取费。



15、用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?
答:用户开关箱一般是成品供应,不存在空气自动开关安装。当确需由安装工人在现场装配时,空气开关的定额套用见省补充定额P36 2B-205.


16、塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?
答:塑料电缆保护管安装(另件粘接、承插连接)定额缺项,在新定额颁布前暂按以下补充单位估价表执行。 塑料电缆保护管敷设(另件粘接、承插连接)单位估价表(补充)


定额编号 项 目 名 称 单位 基价 其中 定额含量
人工费 材料费 机械费 塑料管 塑料管接头
2B-201 塑料电缆保护管埋地敷设

φ50~φ100
10m 8.67 4.88 3.79 — 10.50 按实
2B-202 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ50~φ100
10m 17.34 9.76 7.58 — 10.50 按实
2B-203 塑料电缆保护管埋地敷设

φ250以下
10m 16.64 9.57 7.07 — 10.50 按实
2B-204 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ250以下
10m 33.28 19.14 14.14 — 10.50 按实
说明:1、塑料电缆保护管按φ50~φ100mm及φ250mm以下两种规格,分别按埋地与非埋地两种敷设方法分列子目。    
   2、塑料管接头包括接头套管和成品弯头。


17、电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?
答:按延长米计算桥架工程量后,定额内已包括三通、四通弯头的安装和组合,所以其安装费不能另计。但其与所占直通桥架的材料价差可以计补。在实际操作中,存在重复计算三通、四通和弯头的安装费和主材费现象,应予纠正。


18、电气设计图中,对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?
答:原则上应要求设计单位提供具体资料,按资料要求、施工方法计算工程量,套用定额。当设计未提供资料,又必须编制预算时,可按以下方法确定工程量、套用相应定额。
  参见中国建筑标准设计研究所1999版的《国家建筑标准设计》中《防雷与接地安装》合订本D(六)P169-170,图集号97SD567中21、22页。“金属门、窗的等电位联结”图中选用φ10镀锌圆钢或25×4镀锌扁铁与窗框上的搭接板和柱或梁上的预埋件连接。
  为简便计算,根据使用手册P473第114条解释,在对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,而未提供具体设计资料的情况下,可按每个门、窗、箱用3mφ10镀锌圆钢,套用室内接地母线敷设子目。搭接板、预埋件材料和安装费不另计。其他要求接地的金属物亦可参照上述方法执行,如金属栏杆接地等。


19、在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?
答:该铁塔安装可套用第三册3-437~3-466相应子目,并以铁塔安装人工费为基数、顶层地坪为起点,根据塔高计算超高增加费,按建筑物层数计算高层建筑增加费(参照二册电气取费标准),铁塔构件以未计价主材进入预算。铁塔构件的垂直运费,可按施工方案或使用机具和人工配合情况另计。


20、营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?
答:安装成套型嵌入式格栅日光灯单管、双管、三管可分别套用2-984、2-985、2-986子目,四管按2-986子目乘系数1.2,六管按2-986子目乘系数1.5。为安装成套灯具而增设的铁构件,可按一般铁构件制安另套定额。 直接套用2B-114~2B-117定额是错误的。


21、电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
答:现行全统定额中电缆桥架安装未包括每节桥架之间导线跨接内容,实际施工中设计要求每节桥架之间用导线跨接时,此施工内容应该收费。在新定额颁发前,可按如下方法计算工程量并套用相应定额:
  将电缆桥架按延长米除以2,作为“焊铜接线端子”个数,以每“10个”为定额单位套2-490“16平方毫米内焊铜接线端子”定额,连接导线和连接螺栓不另计费;实际使用非16平方毫米接线端子时,也一律按此方法计算。



22、什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?
答:所谓“电缆T接箱”,就是在主电缆上制作分支接头时,用来保护接头部位的那只铁盒子,发生此类安装内容时,可按如下方法套用定额:   
⑴、电缆T接箱安装,可按其半周长套明装接线箱安装子目2-939或2-940,箱子主材费另计。   
⑵、无论分支线是电缆还是电线,其接头均套用2-671H1 35平方毫米以下户内干包铜芯电缆头制安定额、数量1个(不分三芯、四芯、五芯电缆)。电缆头主材和接头金具不再另计。   
⑶、当直接使用成品的分支电缆时,不存在接头工序,则主电缆直接套用相应截面的电缆敷设子目,电缆主材(含分支线及分支接头)按实际计算,电缆分支线安装按截面及敷设方法套用相应定额。


23、墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?
答:墙上安装成套配电箱,相应定额乘0.4系数,插座箱安装参照2-439定额乘0.2系数。


24、屋顶避雷针制作安装套用何定额?
答:屋顶避雷针制作套用2-501,一般铁构件制作定额工程量按图示钢材规格及尺寸,以"吨"为单位计算;屋顶避雷小针安装套用2-1224接地跨接线安装,材料费乘0.6系数,其余不变,每一根小针按一处计算。换算后定额套用可参见《组价手册》p146.2----1224H1。


25、设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?
答:利用基础钢筋作接地网其焊接可以套用2-1224接地跨接线安装定额,材料费乘0.2系数,其余不变,工程量按实际焊点,以"10处"为单位计算。换算后定额套用可以参见《组价手册》p146.2----1224H2 。


26、电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?
答:电力电缆终端(中间)头制作,如使用成品电缆头套件,可以把其作为未计价主材列入直接费,但是同时扣除基价中的全部材料费和原作为未计价材料的塑料手套和塑料雨罩。参见《组价手册》p96换算子目(2)。


27、37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额,其人工费、机械费是否要乘系数1.4?
答:铜芯电力电缆敷设按相应截面定额的人工和机械乘以1.4,电缆头制作安装按相应定额乘以系数1.2,37芯以下控制电缆敷设套用35平方以下铝芯电力电缆敷设,不乘系数。见《组价手册》p86、96、94。
_________________
│▉5% │
└────────────────┘
灵魂正在进行格式化,请稍候...

返回顶部      


清茶
少将



注册日期: 2004年06月24日
发贴数量: 612

发表时间: 2004年10月10日 23:40    贴子标题: 电气设备安装工程预算定额的解释   

--------------------------------------------------------------------------------

1.在带电运行的电缆沟内敷设电缆能否执行本册定额册说明十二第4条的规定?

答。若在带电运行的电缆沟内敷设电缆,可以按本册定额册说明十二第4条,即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%”执行。

2.在有粪便、臭水的电缆隧道内敷设电缆,能否执行本册定额册说明十二第5条的规定?

答。在有粪便,臭水的电缆隧道内敷设电缆,不能算作“在有害身体健康的环境中施工”,即不能执行册说明十二第5条的规定。但可根据情况适当增加清除粪便,臭水的人工和排除臭气的费用。

3.外壳为1000×600,框架为角钢,外敷1.5毫米的薄板,内部母线为TMY一80×10三相双片,这种封闭母线如何套用定额?

答:这种封闭母线不能直接套用本册定额第三章封闭母线安装定额子目,只能按分项定额套用,如铜母线安装按双片铝母线安装定额子目乘以规定系数,支持瓷瓶套用第三章相应电压等级的户内(外)支持安装绝缘子定额子目,支持铁件和外壳分别套用第六章十三的一般铁构件和轻型铁构件制作安装定额子目。安装高度超过5米时另加超高系数。

4.软线吊灯,吊链灯安装定额消耗材料是否漏计吊线盒?

答:在编制软线吊灯,吊链灯安装定额时每10套灯具安装的、消耗材料中已加入了lO.2个吊线盒的材料费。

5.组装型和成套型荧光灯应如何区别?

答:组装型所采购的灯具均为散件,需要在现场组装、接线;所采购的灯具的灯脚,整流器等已装好并连接好导线者为成套型。

6.定型的控制屏(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配线、端子板安装定额?

答:定型的控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元件的安装及配线,若安装时可套用“配电盘,箱,板安装”定额的相应子目,不能再套盘柜配线和端子板安装定额。

7.铁电杆安装如何执行定额?

答:铁电杆安装属定额缺项,应作补充定额。

8.可控硅整流器调试系统如何划分和套用定额?

答:可控硅整流器调试系统一般从交流电源的一次开关到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出开关止为一个系统。可执行本册定额第十五章相应电压等级的硅整流设备调试定额子日乘以系数1.4。测量表计及二次回路均包括在内。

9.本册定额2—1252子目如何使用?

答。根据建筑防雷设计规范的要求,凡建筑物屋面应设置避雷网工程,若设计采用避雷网的避雷线沿屋面上钢支架敷设的可采用本子目来计算安装费,以10米为单位计算工程量,按敷设长度计算。

lO.如何计算电动机检查接线工程量?

答。电动机检查接线工程量的计算应按施工图纸要求,按需要检查接线的电动机数量来计算,如水泵电机,风机电机,压缩机电机,磨煤机电机等。若带有连线插头的小型电机,如换气扇等,则不计算检查接线工程量。

11.电缆敷设与配线如何区别?

答:按设计图纸规定,凡标明为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,标明为电线者执行配线定额相应子目。

12。变压器系统调试若断路器是六氟化硫和空气龋路器时,如何套用定额?

答:变压器系统调试若各电压侧的断路器是六氟化硫或空气断路器时,其定额基价乘以系数1.2。

13.电缆穿管应如何套用定额?

答,电缆敷设定额是按各种敷设方式(土沟、穿管、支架、沿墙卡设,钢索、沿支架卡设、垂直)综合取定,分三种不同截面积编制的,使用时不分敷设方式,只区别不同的截面积分别套用定额。

14.1lO千伏户外隔离开关为双接地时,如何套用定额?

答。本册定额中,1lO千伏户外隔离开关只包括单接地安装内容,如果遇到双侧接地时可按单接地定额基价乘以系数1.2计算。

15.高压电器的安装若遇有地震烈度要求,所增加的抗震措施应如何计算?

答。目前尚无定型的标准设计,实际发生时可按具体工程设计要求,协商解决。

16.氧化锌避雷器的安装调试应如何套用定额?

答,氧化锌避雷器属新型产品,其安装可套用磁吹避雷器相应电压等级的安装定额。调试费36千伏以下的避雷器调试按相同电压等级套用定额。35千伏以上应按相同电压等级避雷器调试套用定额,若需作额定工频电压下的泄漏电流值时,费用另计。

17.扩建工程中软母线架设时要跨越相同电压或不同电压的带电母线或带电设备,应如何套用定额?

答。可参照第三册《送电线路工程》中的跨越架设定额,或者采用不停电过渡安全措施解决。

18.蓄电池抗震架安装应如何套用定额?

答:电气工程中蓄电池抗震架均按设备带来成品考虑,其安装应编制补充定额,也可套用第四册《通信设备安装工程》中04—0088~0091定额子目。

19.在民用建筑中一、二层楼各装一面配电板,用暗管穿线敷设配线,导线预留线工程量是按一端还是两端计算?

答。凡配线进入配电箱、柜、板的均应按本册定额的工程量计算规则规定的预留长度,分别计入相应的配线工程量内。如上所述导线均要进入一,二层楼配电板内配线,应按两端计算。

20.金属软管敷设应如何套用定额?

答:配线至转动机械如电动机处,需要加金属软管保护,可按金属软管内径,分别每根管长度以“10米”为计量单位,套用相应定额子目。

21.吊链式成套日光灯具安装定额中未计价材料包括什么内容?

答。除包括成套灯具本身价值外,每套内还包括两根(共8米长)吊链和两个吊线盒。

22.金属的消防栓箱、门窗接地应如何套用定额?

答:按户内接地母线敷设定额执行。

23.接地距离保护调试应如何套用定额?

答:可套用本册第十五章“特殊保护装置调试黟中的距离保护装置调试定额。

24.电容式电压互感器的调试应如何套用定额?

答。电容式电压互感器的调试可套用本册定额第十五章中相同电压等级的耦合电容器调试定额。

25.超标调试项目应如何套用定额?

答,所谓超标,是指调试的项目内容超过了本册定额所依据的规范、标准,发生时可另行计算。

26.电力电缆中间头制作数量的确定,按工程设计规定计算,如无设计规定时,可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定,也可按下列方法计算确定·

n=L/l-1

式中n一中间头的个数,

L一电缆设计敷设长度(米),

l一每段电缆平均长度(米)。按下列参数取定I

(1)1千伏以下电缆;

截面35平方毫米以内取 600~700米l

截面120平方毫米以内取 500~600米,

截面240平方毫米以内取 400~500米。

(2)lO千伏以下电缆

截面35平方毫米以内取 300~350米,

截面120平方毫米以内取 250~300米,

截面240平方毫米以内取 200~250米。

注:1计其结果如遇小数时.其第一位小数一舍、二以上进.

2每段电缆平均长度范醒内.大截面取下限。小截面取上限.

27.接地极的安装,如设计有管帽时,管帽另按加工件计算。其计算方法按施工图所示外形尺寸,不扣除内孔体积以每lO公斤为单位,参考执行第十一册《工艺金属结构工程》中金具件制作定额.

自动化控制装置及仪表工程预算定额的解释

(第十册)

1·各种可编程仪表(如YS,TDS、MC,KMM、VI、PC系列)是否能套用本册定额第一章中的lO一13定额子目?

答。题中提到的型号均为单回路调节器或可编程仪表,应该套用10一14定额子目,如果全部调试可同时执行10—13和10—14定额子目。

2.自控用的各种电缆头,能否套用第二册控制电缆头制作定额?

答。本册定额中没有电缆敷设和电缆头制作内容,应执行第二册控制电缆敷设和控制电缆头制作定额的相应子目。

3.如果改变仪表出厂时量程,能否再收费?

答:改变出厂量程属仪表一次调试的正常范围,不能再收取费用。如果仪表损坏,无输出或加不上信号属修理范围,应另计费用,按需要的人工材料、仪器使用费计算。

4.各种流量仪表的调校是否包括实际流量的标定?

答:定额中流量仪表的调校方法,是按单位时间内流过流量计到计量筒中水的体积而计算出流量值,并与标准流量指示值进行对比而校准的。但对管径大于300毫米大流量计,不作此项工作,只输入模拟量校准刻度。

5.集散系统应如何执行定额?

答。集散系统近几年在冶金、化工、水电等专业被广泛应用,智能仪表也用得较多,且日趋成熟。这些属于定额缺项,应编制补充定额。在新的补充定额没出台前,可执行现行定额,按以下方法计算工程量。

集做系统安装:

(1)所有机柜,机台、盘,供电电源柜按第一章第一节的内容计算工程量。

(2)外围、外设安装如显示操作站、打印机、硬考贝装置等,按第一章第二节,第三节的内容计算工程量。

集散系统的硬件部羚是独立系统,均可计算安装费,但机柜内、台柜内不可拆卸的卡片,元件、隔离栅等,应包括在安装定额项目内.不能单独计算工程量。

(3)机,柜、台内接线,校线工作,应另行计算,执行第十章第二节的内容。

(4)机、柜,台底座支座制作安装,应执行第十章基础槽钢制作安装定额子目。

(5)台柜间自带电缆、同轴电缆、光纤电缆敷设应执行第二册2—659子目,需要制作的电缆头也应执行第二册控制电缆头制作定额的相应子目。

(6)属于DCS结点部分的,即挂在高速数据通道上,或成为其子系统,或作为从站的都应按同样的方法计算工程量。

(7)现场检测仪表,执行、传送(变送)、分析仪表等,按第十章相应定额子目计算安装调试工程量,盘、台上安装的图示仪、智能仪表也应计算工程量。

集散系统调试t

(1)控制单元(或控制站、控制器)、监视器、智能终端、可编程逻辑控制器(PLC)、可编程调节器(Pc)、单回路调节器

(智能仪表)等调试,按本册定额10—14应用软件、10一13硬件和基本软件计算工程量。有的施工单位如不参与硬件和基本软件调试,不计算10一13软件和基本软件的工程量。施工单位同时参与两项调试虽不是主调,也可执行两项定额子目。

执行本项定额只能按微机项目,不能按内存大于64K的主机调试项目.

(2)计算过程输入输出装置可按过呈输入输出接口点计算,10一50定额子目其单位为100点,大于100点或小于100点按小数加上。其类型为现场来的隔离型或隔离的离散信号,高电平、低电平信号。

(3)数据高速通道通讯系统调试工程量按10—50通讯接口装置10~56通讯接口控制装置两项目计算,执行高速通路通讯系统定额子目。

(4)显示操作站、打印机,硬考贝机等按外围外设项目套用定额子目,加应用软件单体调试(10—59,60、61、62,63、66)。

(5)备用和冗余控制部分及外围外设也应按以上办法计算调试工程量。

6.DCS与现场仪表一起的系统回路试验,应按过程输入输出点计算回路数,套用10一144、lO一145、10—146,10—148定额子目,一个过程接口(输入输出)按一个回路计算,对于联锁报警回路,也可按PLC的信号输入输出的接口计算。

在不知道过程输入输出点的情况下,另一种计算回路的办法是按设备表计算,一个位号计算一个回路,或检测回路按一个回路计算,调节回路按两个回路计算,二回路调节系统(比值.串级、前馈等)按三个回路计算,三回路调节系统(三冲量等)按四回路计算,手动回路按一个回路计算,设备表上的报警、联锁全部按单点计算。



全国统一安装工程预算定额工程量计算规则汇编

说 明

《“全国统一安装工程预算定额"工程量计算规则》(以下简称计算规则),是与《全国统一安装工程预算定额》配套执行的规则,同时作为编制安装工程施工图预算,确定工程造价.编制招标工程标底及招标文件所附工程量清册的依据,也是编制安装工程概算定额的基础。

一、工程量的计算根据,应是施工图设计及其说明规定采用的标准图集和通用图集l经批准的施工组织设计和施工方案,有关施工及验收技术规范和规程。

二、工程量的计算应以施工图设计规定的分界限为准,其计算内容要与预算定额的项目划分、工作内容和适用范围相一致。

三,工程量的计量单位应与预算定额项目的计量单位相一致,计量单位以下小数点的取舍规定如下:

管道安装,黑色金属管道“米”以下取一位数,小数点后二位四舍五入,有色金属,不锈钢管道“米”以下取两位数,小数点后三位,四舍五入,余者按整数计,小数点后一位四舍五入。

工艺金属构件工程,以“吨”为计量单位, “吨"以下取三位数,小数点后四位四舍五入。

四、设备安装工程量计算单位应同定额计量单位,为“台”.“套”.“组”,并按设备重量“吨黟或其它计量单位选用定额子目。

五,除定额另有规定者外,工程量均不得包括材料损耗用量。

六、工程量计算凡涉及材料的容量、比重、比热换算,均应以国家标准为准,如未作规定时,应以出厂合格证明或产品说明书为准。

七、计算工程量时,除本册定额另有规定者外,执行哪一册定额则相应执行同一册的工程量计算规则,不得互相串用。

第二册电气设备安装工程

一、变压器及配电设备

1.变压器安装及平燥,按不同电压等级、不同容量分别以“台”为计量单位。

2.变压器油过滤,以“吨”为计量单位,其计算方法如下:

(1)变压器安装,定额内未包括绝缘油的过滤。需过滤时,可按制造厂提供的油量计算。

(2)油斯路器及其它充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。

计算公式。

油过滤数量(吨)=设备油重(吨)×(1+损耗率)

3.断路器、负荷开关、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、阻波器、电力电容器的安装以“台”为计量单位。

4.隔离开关、熔断器、避雷器、电抗器的安装,以“组”为计量单位,每组按三相计算。

5.结合滤波器的安装,以“套”为计量单位。每套包括结合滤波器和单极刀闸安装,不包括抱箍、钢史架、紫铜母线的安装,另套本册定额相应项目。

6.支持电容器、阻波器等高压设备的安装,定额内均不包括绝缘台的安装,应另按施工图设计套用相应项目。

7.成套高压配电柜的安装,以“台”为计量单位。未包括基础槽钢、母线及引下线的配制安装。

8.配电设备安装的支架,抱籀及延长轴,轴套、间隔板和配电箱(板),按施工图设计的需要量计算。4

二、母线、绝缘子

1.悬式绝缘子串安装,指垂直安装的提挂跳线、引下线或阻波器等设备用的绝缘子串,按单、双串分别以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装定额内。

2.软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂的部分,以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具、均压环、间隔棒等,均按施工图设计用量计算。

3.软母线引下线安装,指由T型线夹或并槽线夹从软母线引向设备的连接线,以“组"为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并槽线夹引下)与设备连接的部分均执行引下线定额,不得换算。

4.两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两侧的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线定额,不得换算。

5.设备连接线安装,指两设备的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别导线截面,按三相为一组计算。

6.使用两根导线连接的引下线、设备连接线、跳线,均按2×1400mm。以下定额执行。

7.组合软母线安装,按三相为一组计算。跨度(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以45米以内为准,如设计长度超过45米时,可按比例增加定额材料量,但人工和机械不得调整。导线、绝缘子、线夹,按施工图设计需用量加定额规定损耗量计算,计价后列人材料费内。

8.软母线安装预留长度按表1规定计算。

9.硬母线包括带型、槽型、管型母线安装,以“米/单相”为计量单位。管型母线引下线的配制,按三相为一组计算。

表1 单位:m/根

电压等级
耐 张
魏 线
引下线.设备连接线

35kV
3.O
1.0
O.8

110kV
3.0
1.5
1.0

220kV
2.0
1.1
1.1

3 30kv
1.5
1.O
1.2

800KV
1.0
0.8
1.3


10.钢带型母线安装,按相同规格的铜母线定额执行,不作换算。

11.封闭母线安装,以“米/单相”为计量单位,重型母线,以“吨”为计量单位。

12.硬母线配初安装预音长度按表2规定计算。

序号
项 目
预留长度
说 明

1
带型母线终端
.3
从最后一个支持点算起

2
带型母线与分支线连接
O.5
分支线顶留

3
带型母线与设备连接
O.5
从设备站子接口算起

4
多片重型母线与设备连接
1.0
从设备端子接口算起

5
槽型,管型母线与设备连接
0.5
Y从设备麓子接口葬起

6
槽型,管型母线终端
1.0
从最后一个支持点算起

7
槽型,管型母线与分支连接
O.8
分支线预留


13.固定母线用的金具已包括在母线安装定额内。但母线安装,支持瓷瓶安装定额,均未包括钢托架制作安装,应按施工图设计的数量以“吨”为计量单位,执行第杏章“铁构件制作”安装定额。

三.控制、继电保护屏及动力照明控制设备

1.控制,继电保护屏及动力,照明控制设备安装,均以“台(块)”为计量单位。以上设备安装均来包括基础槽钢、角钢的制作安装,应按第四章、第六章的相应定额执行。

2.铁构件制作安装,均按施工图设计尺寸,以“吨”为计量单位。

3.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“平方米”为计量单位。

4.箱柜绝缘导线配线均以“米”为计量单位。

5.盘、箱,柜的外部连线预留长度按表3计算。

表3 单位:m /根

序号
项目
预留长度
说明

1
各种箱,柜,盘,板,盒
高+宽
盘面尺寸

2
单独安装的铁壳开关、闸刀开关、起动器、变阻器
0.5
从安装对象中心起算

3
继电器.控制开关,信号灯,按钮、熔断器
O.3
从安装对象中心起算

4
分 支 接 头
0.2
分支线预留


6.配电板制作安装及电铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“平方米”为计量单位。

四、电机、调相机及起重设备电气装置

1.发电机、调相机、电动机的检查接线和各式起重机电气安装,均以“台”为计量单位。以上设备本体安装执行第一册“机械设备”定额,各式起重机本体安装执行第十四册“热力设备”定额有关项目。

2.滑触线安装,以“米/单相"为计量单位,其预留长度按表4规定计算。

裹4 簟位m/根

序号
项目
预留长度
说明

1
圆钢,铜母线与设备连接
0.2
从设备端子接口起算

2
圆钢.铜母线终端
0.5
从最后一个支持点起算

3
角钢母线终端
1.0
从最后一个支持点起算

4
扁钢母线终端
1.3
从最后一个支持点起算

5
扁钢母线分支
O.5
分支线预留

6
扁钢母线与设备连接
O.5
从设备接线端子接口起算

7
轻轨母线终端
0.8
从设备接线端子接口起算


五、电缆

1.直埋电缆挖、填土(石)方量,为简化计算可参考5表计算

表5

项 目
电 缆 根 数

1~2
每增一根

每米沟长挖方量(m3/m)
O.4
0.153


(1)两根以内的电缆沟,上口宽度系接600mm,下口宽400mm,深度按 900mm计算;

(2)每增加一根电缆,其宽度增加170mm;

(3)以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900时,多挖的土方量另行计算。

2.电缆沟盖板揭盖,按每揭或每盖一次以延长米计算。

3.电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:

(I)横穿道路,按路基宽度两端各加2米;

(2)垂直敷设管口距地面加2米;

(3)穿过建筑物外墙者,按基础外缘以外加1米,

(4)穿过排水沟.按沟壁外缘以外加O.5米。

4.电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算;凡施工图有注明的,按施工图规定计算,未注明的一般按沟深O.9米,沟宽按导管两侧边缘各加O.3米工作面计算。

5.电缆敷设按延长米计算。

6.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。

7.电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。一根电缆有两个终端头。中间电缆头根据设计需要确定。

8.电缆支架及吊索:

(1)电缆支架,吊架,槽架制作安装,以“吨”为计量单位,执行本册第六章定额。

(2)吊电缆的钢索及拉紧装置,分别执行相应的定额。

(3)钢索的计算长度,以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。

表6

序号
项目名称
预留长度
说 明

1
电缆敷设驰度、弯度、交叉
2.5%
按全长计算

2
电缆进入建筑物
2.OM
规程规定最小位

3
电缆进入沟内或吊架时时上余值
1.5M
规程规定最小值

4
变电所进线、出线
1.5M
规程规定最小

5
电力电缆终端头
1.5M
检修余量

6
电缆中间接头盒
两端备留2.0M
检修余量

7
电缆进控制及保护屏
高+宽
按盘面尺寸

8
高压开关柜及低压动力配电盘
2.0M
盘下进出线

9
电缆至电动机
0.5M
不包括接线盒至地坪间距离

10
厂用变压器
3.OM
从地坪起算

11
车间动力箱
1.5M
从地坪起算

12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5M
规范最小值


六、配管、配线

1. 各种配管应区别不同敷设方式,位置及管材材质、规格,以延长米计算。不扣除管路中间的接线箱(盒),灯头盒,开关盒所占的长度。

2.定额中未包括钢索架设及拉紧装置,接线箱(盒),支架的制作安装,其工程量另行计算。接线箱分别以明,暗装及其半周长,按个计算。接线盒区别其明、暗装及类型,按个计算。

3.管内穿线,管内穿线分照明线路和动力线路,按不同导线的截面,按单线延长米计算。线路的分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再计算接头长度。

导线截面超过6mm2:以上的照明线路,按动力穿线计算。

4.线夹配线,区别瓷夹配线和塑料夹配线、两线式和三线式,按敷设在木,砖、混凝土等不同结构和导线规格,以线路延长米计算。

5.绝缘子配线,包括鼓形绝缘子、针式绝缘子及蝶式绝缘子配线,以单线延长米计算。

6.槽板配线,应区别木槽板、塑料槽板配线和二线、三线式线路,按延长米计算。

7.瓷瓶暗配,按线路支持点至天棚下椽距离的长度计算。

8.钢索架设,按图示墙(柱)内缘距离,以延长米计算。不扣除拉紧装置所占长度。

9.塑料护套线配线,区别二芯线或三芯线,按单根线路延长米计算。

lO.灯具,明,暗开关,插座,按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。

配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表7规定长度,分别计入相应的工程量。 。七,照明灯具

1.照明灯具的工程量计算,应区别灯具的种类、型号,规格,以“套"为计量单位。灯具安装定额适用范围见表8。

2.各种开关,插座、安全变压器、电铃、电风扇的工程量,分别以“套”或“台”为计量单位。

表7 每一根线

序号
项 目
预留长度
说 明

1
各种开箱、柜、板
宽+高
盘面尺寸

2
单独安装(无箱、盘)的铁壳并关,闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等
0.3m
从安装对象中心算起

3
由地平管子出口至动力接线箱
1.Om
从管口计算

4
电源与管内导线连接(管内穿线与软,硬母线接头)
1.5m
从管口计算

5
出 户 线
1.5m
从管口计算




八、接地装置

1.户外接地母线敷设.按图示长度以“米”为计量单位。定额内已包括挖土,填土、夯实。

2.接地母线、避雷线敷设,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(指转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度),按延长米计算。

3.避雷针、独立避雷针安装,分别按每根或每基为单位计算。针体的加工,按第六章“铁构件制作秒定额相应项目以“吨”计算。接地极以“根"为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算。如设计有管帽时,另按加工件计算。

12




13


九、10千伏以下架空线路

1.杆基挖地坑的土方量按施工图杆基尺寸,分不同土质,以“立方米”为计量单位。

土方量计算公式如下:


式中V一地坑体积

a——坑底净长 b——坑底净宽 k——放坡系数取O.33

H——坑的深度 c一工作面取100mm



K=B/H B=KH

设计无规定时,可按表9计算杆坑土方量:



袭9








杆高(M)
7
8
9
lO
11
12
13
15

埋深(M)
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2.0
2.2
2.5

底盘规格(mm)
600×600
800x 800
1000X l000

1:O.25
土方量
带底盘
1.36
1.78
2.02
3.39
3.76
4.60
6.87
8.76

(M3)
不带底盘
0.82
1.07
1.21
2.03
2.26
2.76
4.12
5.26


注。a.土方量计算公式亦适用于拉线坑;

b.双接腿杆坑.按桁底盘的土方量计算;

c.木杆,按不带底盘的土方量计算,

2.杆塔组立,分别杆塔形式按根计算。

15

3.横担组装,按施工图设计规定.分别不同形式,以“组”为计量单位。

4.拉线制作安装,按施工图设计规定,分不另U同型式-以膏组一为计量单位。拉线长度按设计全根长度计算。设计无规定时按表10计算。

表10 簟位l m/根

项 目
普通拉线
V(Y)型拉线
弓型拉线

















(M)


8
11.47
22.94
9.33

9
12.61
25.22
10.10

10
13.74
27.48
10.92

11
15.10
30.20
11.82

12
16.14
32.28
12.62

13
18.69
37.38
13.42

15
19.68
39.36
15.12

水平拉线
26.47




说明:水平拉线间距以15米为准。如实际间距每增大l米,则拉线长度相应增加1米。

5.导线的架设,按不同截面分别按单线每公里计算。导线预留长度规定如表11。

十、电气调整试验

1.电气调试系统的划分,以电气系统图为单位。电气设备元件的调试均包括在相应定额的系统调试之内,不另行计算。其中各工序调整费用需单独计算时,可按表12所列比例计算。

16





表11 单位m/根

项 目 名 称
长 度




转角
2.5

分支,分段
2.0




分支,终端
O.5

交叉,跳线、转角
1.5

与设备连线
0.5

避 户 线
2.5


表12

项目

比率%

工序
发电机

调相机
各种变压器

消弧线圈
输配电

线路设备
电气驱

动装置

一次设备本体试验
25
30
40
30

附属二次设备试验
15
30
20
30

一次电流及二次回路检查
15
20
20
20

继电器及仪表试验
25
20
2O
20

启动试验
20






2.电气系统调整所需电力消耗己包括在定额内,不另计算。但大型电机及发电机的联合启动调试用蒸气、电力和其它动力能源消耗及变压器的空载试运转电力消耗,另行计算。

3.供电桥回路的断路器、母线分段断路器,作为独立的系统计算调试费。

4.送配电设备调试,以一侧一台断路器为准。若两侧均设计有断路器时,则按两个系统计算。

5.送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中设有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀闸开关、保险器),均作为调试系统计算。

6.变压器系统的调试,以每个电压侧一台断路器为准。多出部分,按相应电压等级的送配电设备系统调试的相应定额,另行计算。

7.特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下。

(1).发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套计算;

(2).距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。

(3).高频保护,按设计规定所保护的送电路线断路器台数计算。

(4).零序保护,按发电机,变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算;

(5).母线差动保护和故障示波器的调试,均以一块屏为一套系统计算;

(6)线路纵横差保护,按所保护线路的断路器台数计算;

(7)失磁保护,按发电机的台致计算;

(变流器的断线保护,按变流器台数计算;

(9)振荡闭锁装置,凡能构成振荡闭锁的,一个回路设备为一套计算系统。

8.自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。具体规定如下:

(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。如,一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自投调试时,应为三个系统。又如,装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自投调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。

(2).线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。

(3).自动调额装置的调试,以一台发电机为一个系统。

(4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。

(5).蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。

(6)事故照明切换装置调试,按设计凡能完成交直流切换的,一套装置为一个调试系统计算。

(7).周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个系统计算。

(.运动装置调试,运动装置本体按一个调试系统计算。

(9).变送器屏,以屏的个数计算。

(10).中央信号装置调试,按冲击继电器的个数计算。

9.接地网的调试规定如下:

(1).接地网接地电阻的测定。一个发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;远离厂区,自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。

(2).避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有一单独接地网(包括独立的避雷针,烟囱避雷针等)者,均按一根(组)计算。

(3)独立的按地装置按根(组)计算。如一台柱上变压器有一独立的接地装置.即按一根(组)计算。

10.避雷器,耦合电容器,静电电容器、高频阻波器的调试.按每三相为一组计算,单个装设的亦按一组计算;上述设备如设置在发电机,变压器,输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应定额计算调试费用。

11.高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一组计算。

12.硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。

1 3.电动机的调试,分别按电机启动方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。

14.电梯电气调试,以“部”力为计量单位。两部或两部以上并列运行或群控电梯,按相应的定额乘以1.5系数计算。



第十册 自动化控制装置及仪表工程

一、控制装置及仪表安装

1.自动化装置及仪表安装调试,包括温度、压力,流量,差压、物位,显示仪表,单元组合仪表、液动单元仪表,组件仪表、调节仪表、执行机构、工业计算机和外围外部设备等.均以“台”,“套”为计量单位。

2.计算机连续通电调试,以“每台连续通电24小时”为一个计量单位。其工程量计算,可根据技术要求的调试时间除以24小时,所得商值即为工程量。

3.下列情况可另行计算工程量,并执行相应定额·

(1) 气象环保检测仪表的混凝土基座和检测平台及配套的显示仪表安装。

(2) 分析仪表的辅助装置隔离器、冷却器t分离器、汽化器、除尘器、水封等,以及不配套供应而需另行配置的显示仪表安装。

(3) 工业色谱仪安装,其调节系统、电子计算机系统、电磁阀、程序控制器等安装。

(4) 分析仪表检验用标准气样的配制。

(5) 机械量仪表中的电子皮带秤量装置安装的实物标定工作,以及传感装置中的水和油的冷却装置安装。

(6) 所有仪表设备的安装孔,定额按预留孔考虑,未预留需另开孔时,应套用相应定额。

(7) 工业计算机与仪表的系统调试,以及配合单体试车,局部联动试车的用工。

4.机械量仪表安装与工艺安装配合用工,已包括在定额内,不得另行计算。

5.系统模拟调试,分为控制调节系统j检溯系统和联锁信号系统。

(1) 控制和检测系统,分别以“回路”为步距,以“套”为计量单位。2个回路或3个固路系统作为一套的,执行3个回路定额,3个回路以上至6个回路为二套,其余依此类推。检测系统只有单元组合仪表(电动或气动)组成的系统才能计算其工程量。

(2) 联锁信号系统,定额设1个控制点和10个控制点两个项目,以“套”为计量单位。每个系统中在10个控制点以下;2个控制点以上为一套,11个点至20个点为二套,余者依此类推。

二、盘、箱、柜安装

1.仪表盘、箱、柜安装,以“块”(“个”或“套”)为计量单位。未包括盘、箱、柜上的电气设备和元件安装,其安装另按相应定额计算其工程量。

2.工业计算机的盘、箱、柜和外围外设安装的校接线,应分别计算工程量。

3.控制室的通风、空调、仪表盘的外部照明、喷漆,均按相应定额另行计算。

4.仪表盘后校接线,应按插头和端子板校接线型式计算,以“头”:为计量单位。

三、管路与线路安装

1.电缆及电气配管敷设,按图示长度(另加穿墙、楼板拐弯等)计算,以延长“米”为计量单位。电缆接至现场检测仪表和元件,增加1.5米预留长度;接至盘上的电缆,按盘高和宽尺寸,增加预留长度。

2.补偿导线穿管敷设,按图示线长度乘以2,执行第二册“电气设备”相应定额。

3.补偿导线沿槽盒、支架的敷设及多芯补偿导线穿管,其工程量计算与控制电缆敷设计算方法相同。

4.仪表管路有介质管,气信号管,供气管、伴热管、管缆等,应区别不同用途和安装方式,按图示的长度计算(包括穿墙、楼板等),以延长“米”为计量单位,不扣除管件和阀门所占长度。管路试压已包括在定额内,不另计算。公称直径50毫米以上的介质管或供气管等,应执行第六册“工艺管道工程”相应定额及其计算规则。

5.电伴热的保温防水层和管路的保温,应执行第十三册“刷油、绝热、防腐蚀”相应定额及其计算规则。

四,附件安装及其它

1·仪表阀门安装及配件,附件制作、安装,以“个”为计量单位。需要研磨的仪表阀门,应另外计算工程量。公称直径50毫米以上的执行第六册“工艺管道工程”的相应定额及其计算规。

2·仪表设备支架、管路支架,槽盒、托盘、梯架用支架安装,已包括在各项定额内,不另计工程量。

3·支架制作,以100公斤为计量单位,执行本定额相应子目,其工程计算规则执行第十一册“工艺金属结构”定额的规定。支架型式和数量,如图纸无规定,可按标准图册和施工及验收规范规定计算。

4·管路安装,仪表设备、元件安装的附件量,可根据安装标准图册、管件系统图、盘后配管图、仪表外形尺寸等,分别计算出仪表按头、法兰、阀门、辅助容器、附属件、连接件等的数量,并按不同规格、型号.材质列出附件数量并计算本身价值纳入材料费,其中仪表加工配件、连接件和不与工艺接口的法兰,不再计安装工程量,其余应计工程量。

5.配合工艺进行的无负荷和负荷试车费用另计。

6.调节系统的动态特性试验,调节系统与检测系统自动投入时,与正在运行的设备和管道连接所采取的过渡措施费用,另行计算。

7.一次部件和材料,按规定需进行化学分析,无损探伤和拍片检验、光谱分析的.应执行第六册或第十一册相应定额及共计算规则。

8.加工胎具、样板、专用工具的制作费用另计。

9.仪表配合工艺单体试车,按工程人工工资的15%计算,其中人工工资75%,仪器使用费为25%。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 19:14 , Processed in 0.285096 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表