[讨论]:高规6。1。3条框架梁水平加腋的问题?

[复制链接]
发表于 2005-4-1 17:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高规6。1。3条要求的框架梁水平加腋的情况,在不是高层建筑的时候如何处理呢?我们这儿的审图中心要求也要按高规的规定处理,请问大家你们那儿是如何处理此情况的呢?谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-13 14:59:36 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施》9.1.6条也明显规定所有框架梁不宜大于1/4柱宽,当大于1/4柱宽时可按《高规》要求增设水平加腋梁,我们与建筑专业争不过时一般加大梁宽。一般只在边框出现,数目不多可以接受。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-13 15:35:05 | 显示全部楼层
最初由 h88u 发布
[B]《全国民用建筑工程设计技术措施》9.1.6条也明显规定所有框架梁不宜大于1/4柱宽,当大于1/4柱宽时可按《高规》要求增设水平加腋梁,我们与建筑专业争不过时一般加大梁宽。一般只在边框出现,数目不多可以接受。 [/B]

我也知道这条规定,可是规定中说的是不宜,并非不应啊。看来加宽梁的宽度是最简单的方法了。谢谢这位朋友的解答。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-26 09:57:22 | 显示全部楼层
请教了审图中心的领导后,有了结果。特此给大家通报一声,希望对朋友们有帮助。
如果不加宽梁的话,就必须采取水平加腋或是采取框架柱箍筋加密的方式。可以解决此问题。