[讨论]:边缘构件-1层出错?

[复制链接]
发表于 2005-4-4 00:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
自从出来边缘构件这个东东,国内行内人士意见纷纷。先说我的事,最近做了一个高层住宅(地下2层,,地上20,地下室顶板嵌固,8度),因时间紧,未细检查,图审下来,-1层约束边缘构件配箍率应为1.27%(配箍率文件未交),而JLQ做的图却为约1%,一下被图审抓住了,其余加强层正常,只多不少,真郁闷。
分析原因,PKPM资料称按高规,未折减配箍特征值(-1层剪力墙轴压比基本大部在0.2以下),翻李国胜书P94表6-5,配箍特征值随轴压比为变值,轴压比0.6时配箍特征值才0.2,莫非JLQ按此走啦?
其余Lc值,特殊情况下,JLQ好像会出错(已清理过网点)