[求助]:如何计算10kv整体式铁塔基础的倾复力矩?

[复制链接]
发表于 2005-4-19 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
方形铁塔基础的埋深和尺寸定后(深h=3.4m  边长a=3.1m),如何计算倾复力和力矩?请分析过程?有报酬求助!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-16 19:13:54 | 显示全部楼层
不必客气,此类整体基础的倾覆稳定算过多次,可免酬帮你计算。需要提供的设计参数:
1 、塔图、气象条件、土体参数:容重γ0、内摩阻角β、土体类型、状态
2、导线规格、水平档距(直线塔)
3、耐张、终端型塔尚需提供导线张力(或导线安全系数)、转角度。