35kV线路弧垂计算与观测
【文 摘】 高压架空线路的弧垂计算与观测是线路设计和施工中不可分割的一个组成部分。结合1条35kV高压输电线路的设计和施工实践,论述了有关弧垂的计算与观测的方法。图3幅,表7个。  
【主题词】 水电建设 供电系统 输电线路 应力计算 观测 方法
1 概述
  峨山化念至新平县城35kV高压输电线路是笔者参与测量、设计、施工、架设的一条地方线路。线路全长20.4km,架设导线为LGJ-70钢芯铝绞线,线路设计输送容量,电压降Δu按10%计,P=7834kW。线路设计投资为33.42万元(每公里线路投资为1.64万元)。
  线路穿越的地区为0类气象区,设计采用的技术参数为:最低气温tn=-5℃,最高气温tm=40℃,导线最低温度时的比载gn=3.468×10-3kg/m·mm2,导线最大荷载(风速V=25m/s)的比载gm=6.696×10-3kg/m·mm2,导线膨胀系数α=19.20×10-6(1/℃),导线弹性模量E=8.25×103kg/mm2,αE=0.1584,E/24=343.8,导线设计使用应力σm=10kg/mm2,平均应行应力σc=7kg/mm2。全线路共分13个耐张段,架设杆塔55基,其中,A型转角杆12基,上型杆27基,П型杆11基,三联杆3基,圆钢酒杯型铁塔2基。
  本工程在设计和施工过程中,从勘测规划到测量设计、立杆架线、弧垂观测等,各个环节都严格按设计和施工规范把关。工程竣工后,经玉溪供电所技术人员现场验收,线间距离、弧垂、对地距离等各项技术指标均已达到送变电工程技术规范要求,并对所作的工作给予了充分的肯定和高度评价。

2 线路观测弧垂计算
  线路观测弧垂计算按线路中所设耐张段逐段进行,计算程序是根据各耐张段内实测的各杆位间的水平档距,悬点交差,算出代表档距(规律档距)Lnp,而后再按状态方程式求解出各耐张段不同温度时的导线工作应力σn,最后选定观测档,算出不同温度时的观测弧垂f及观测角θ,供紧线时查用。
3 弧垂观测方法

  在线路架设中,弧垂观测的方法有等长法、异长法,角度法(档端观测法、档内观测法、档外观测法)、平视法、拉力表法等多种观测法。其中常用的是档端观测法 ,虽然计算比较繁琐一点,但精度高,操作简便。观测时,只要带上一支温度计,把经纬仪按计算确定的仪高在观测杆侧旁架好调平,根据实测温度tn,查出相应的观测角θ,然后将立角度盘读数对准θ,紧线时仪器中线与导线驰度相切,即得观测所需的弧垂f,亦即耐张段内各杆位间设计要求控制的弧垂。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-20 12:04:53 | 显示全部楼层
线路全长20.4km,架设导线为LGJ-70钢芯铝绞线,线路设计输送容量,电压降Δu按10%计,P=7834kW。线路设计投资为33.42万元(每公里线路投资为1.64万元)。
  线路投资1.64万每公里可能吗?楼主应该是指施工费用吧.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-23 17:37 , Processed in 0.377448 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表